Есть двигатель на 4кВТ, 380 вольт.
Сечение силового кабеля, подключаемого к этому двигателю 2,5мм^2 Вопрос: Безопасно ли подключение к такому двигателю, силового кабеля такого сечения. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Согласен с Sky_net. Кабель 3 фазы 2,5мм2 держит 25А на фазу, соответственно автомат ставите С16 (25/1,45=17,24А). Можно и D10. Если у вас нагрузка насос, то ток двигателя еще меньше (0,6-0,8 )х8А= 4,8А-6,4А
Сообщение отредактировал Dyushes - 18.3.2021, 7:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Согласен с Sky_net. Кабель 3 фазы 2,5мм2 держит 25А на фазу, соответственно автомат ставите С16 (25/1,45=17,24А). Это если защищать кабель. А если защищать двигатель, то нужен мотор-автомат специально для этого с уставкой на номинальный ток данного двигателя. Если у вас нагрузка насос, то ток двигателя еще меньше (0,6-0,8 )х8А= 4,8А-6,4А А это почему? Или если у него насос, то вы уже знаете, какой именно? -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |