Всем привет, возник следующий вопрос. У меня есть помещение, в котором стоит щиток, на котором есть Выключатель Автоматический номиналом 32А (IEC C32). Ко мне питание идет через другую точку распределения (стоит у обслуживающей организации). Там на мое помещение так же стоит отдельный Выключтаель Автоматический, но уже номиналом 40A (IEC C40). И вот в чем вопрос: когда у меня происходит короткое замыкание, у меня срабатывают автоматы, что логично. Но также срабатывает и тот, что стоит и обслуживающей компании, тот что мощнее и 40А. Таким образом, мне приходится каждый раз обращаться к ним и включаться. Я возможно не понимаю всего, но разве так должно быть? по идее мои менее мощные по току Выключатели должны срабатывать первыми не не вызывать срабатывание внешних?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Lasser
сообщение 18.3.2021, 20:07
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Селективность обеспечивается только при перегрузках, сравнимых с указанными номиналами. То есть, при срабатывании теплового расцепителя.
При КЗ успевают сработать электромагнитные расцепители всех автоматов - ток КЗ весьма значителен, а этот расцепитель срабатывает мгновенно.

Да, раздражает icon_smile.gif У нас на работе так же - при КЗ на испытаниях отрубало мою установку (автомат 10А) и еще и общий автомат на 40.

Сообщение отредактировал Lasser - 18.3.2021, 20:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dmytro_g   Отключаются автоматы (выключатель автоматический)   18.3.2021, 19:56
- - Lasser   Селективность обеспечивается только при перегрузка...   18.3.2021, 20:07
- - dmytro_g   Спасибо за ответ Т.е., как я понимаю, сила тока К...   18.3.2021, 20:10
- - Roman D   То, что Вы желаете, называется "селективность...   18.3.2021, 20:11
- - dmytro_g   А что Вы думаете по такому варианту (нашел тоже на...   18.3.2021, 20:29
|- - чукча   Цитата(dmytro_g @ 18.3.2021, 20:29) А что...   18.3.2021, 23:25
||- - Roman D   Цитата(чукча @ 18.3.2021, 22:25) Параметр...   19.3.2021, 6:52
|- - ab111   Цитата(dmytro_g @ 18.3.2021, 20:29) А что...   19.3.2021, 15:55
- - Roman D   Может, я ошибаюсь, но характеристики выше не были ...   18.3.2021, 21:00
- - Костян челябинский   dmytro_g, а зачем вы устраиваете КЗ в квартире?   18.3.2021, 21:55
- - чукча   Так с этим прямо связана чувствительность и прочее...   19.3.2021, 7:42
- - Lasser   А вот не факт, что у выключателя на 25кА уставка Э...   19.3.2021, 8:24
- - шахтер   Цитата(dmytro_g @ 18.3.2021, 19:56) Всем ...   19.3.2021, 16:15
- - ab111   У АВВ есть специальная серия т.н. "селективны...   19.3.2021, 16:24