Отключаются автоматы (выключатель автоматический) |
18.3.2021, 19:56
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2021 Пользователь №: 58328 |
Всем привет, возник следующий вопрос. У меня есть помещение, в котором стоит щиток, на котором есть Выключатель Автоматический номиналом 32А (IEC C32). Ко мне питание идет через другую точку распределения (стоит у обслуживающей организации). Там на мое помещение так же стоит отдельный Выключтаель Автоматический, но уже номиналом 40A (IEC C40). И вот в чем вопрос: когда у меня происходит короткое замыкание, у меня срабатывают автоматы, что логично. Но также срабатывает и тот, что стоит и обслуживающей компании, тот что мощнее и 40А. Таким образом, мне приходится каждый раз обращаться к ним и включаться. Я возможно не понимаю всего, но разве так должно быть? по идее мои менее мощные по току Выключатели должны срабатывать первыми не не вызывать срабатывание внешних?
|
|
|
18.3.2021, 20:29
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2021 Пользователь №: 58328 |
А что Вы думаете по такому варианту (нашел тоже на пределах интернета)
>1. Поменять только вводной автомат на автомат с характеристикой S. >2. Поменять 2 автомата в квартире на автоматы с характеристикой B. Я бы выбрал вариант 1 -- поставил вместо С40 -> S40. но не могу даже пока найти в продаже, как правильно должен выглядить такой "селективный" автомат. |
|
|
18.3.2021, 23:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1344 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
А что Вы думаете по такому варианту (нашел тоже на пределах интернета) >1. Поменять только вводной автомат на автомат с характеристикой S. >2. Поменять 2 автомата в квартире на автоматы с характеристикой B. Я бы выбрал вариант 1 -- поставил вместо С40 -> S40. но не могу даже пока найти в продаже, как правильно должен выглядить такой "селективный" автомат. В автомате два расцепителя - тепловой (от перегрузки) и электромагнитный (от к.з.). Характеристика отключения - это параметр теплового расцепителя. Параметр электромагнитного - отключающая способность, для модульных автоматов она обычно из типового ряда 4,5-6-10-15-20-25 кА. Для искомого нужно, чтобы отключающая способность вашего автомата была ниже, чем у предыдущего, возможно не на одну ступень. А характеристики отключения - это трошкы про другое. Сообщение отредактировал чукча - 18.3.2021, 23:33 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
19.3.2021, 6:52
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10874 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Параметр электромагнитного - отключающая способность, для модульных автоматов она обычно из типового ряда 4,5-6-10-15-20-25 кА. Ну, батенька, Вы и засмолили! Отключающая способность - ток, который аппарат отключит один раз и не развалится. Откуда там десять килоампер? Сообщение отредактировал Roman D - 19.3.2021, 6:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|