Гости ![]() |
Народ подскажите: вот говорят что по нулю ток не идет, а как же тогда узо определяет наличие тока в нуле при определении суммы токов ???
|
![]() |
|
![]() |
Гость_ВЛАД_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1)По нулевому проводу ток может идти( однофазная сеть или несимметричная трехфазная ) или не идти (симметричная трехфазная )
2) Индикаторная отвертка реагирует на наличие напряжения эл.поля (даже та, которая указывает его величину), причем по отношению к "земле", поэтому идет ток или нет - показать не может, а, поскольку потенцал нулевого провода примерно равен нулю,(потому провод и нулевой), индикаторная отвертка на этом проводе обычно ничего не показывает 3)Принцип действия УЗО таков: В исправном состоянии цепи сумма токов в фазной/ых и нулевой обмотках УЗО равна нулю, поэтому ток в обмотках электромагнитного замка нулевой. Если фазный или нулевой проводник коснется "земли", то: а)если помещение заземлено, то по обмотке электромагнитного замка потечет ток (утечка) и, если он будет = или больше тока срабатывания УЗО, замок сработает и отключит цепь б)если помещение не заземлено, то, при прикосновении к находящемуся под напряжением предмету, через тело человека потечет ток и сработает УЗО. Т.о. хотя в этом случае, человек и попадет под напряжение, но на очень короткое время |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |