Ток утечки

Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 28.5.2008, 14:50
Сообщение #1





Гости






По каким параметрам подбирать ток утечки для УЗО на вводе в стандартной квартире с общей мощностью на 40А ? Если можно без расчётов косинусов и т.п. durak.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 28.5.2008, 20:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если вообще не считать, то.... УЗО на вводе при токе 40А можно найти только на диф. ток 30 мА. Так называемое, противопожарное в расчёт не берём... icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 28.5.2008, 21:00
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



Цитата(savelij @ 28.5.2008, 21:44) *
Если вообще не считать, то.... УЗО на вводе при токе 40А можно найти только на диф. ток 30 мА. Так называемое, противопожарное в расчёт не берём... icon_biggrin.gif

а что если есть желание скомпонавать ШО из иномарочного материала, например абб mage.gif , а у них, там на западе, на 100 mA нет?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.5.2008, 21:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(donvovchik @ 28.5.2008, 21:00) *
... там на западе, на 100 mA нет?

А человеков защищать не будем?... icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Анатолий_*   Ток утечки   28.5.2008, 14:50
- - Victor195002   Добрый вечер. Можно и без косинусов. Читаем наш вс...   28.5.2008, 20:32
- - savelij   Если вообще не считать, то.... УЗО на вводе при то...   28.5.2008, 20:44
|- - donvovchik   Цитата(savelij @ 28.5.2008, 21:44) Если в...   28.5.2008, 21:00
|- - savelij   Цитата(donvovchik @ 28.5.2008, 21:00) ......   28.5.2008, 21:06
- - Victor195002   Добрый вечер. 1. На западе, как ни странно, есть и...   28.5.2008, 21:11
- - donvovchik   ну эт само собой, в ванну и коридорах 10, розет се...   28.5.2008, 21:23
- - Victor195002   Добрый вечер. Смотрите серию DX кат №…№ 0089 15…08...   28.5.2008, 21:28
- - donvovchik   ща как знаниями блесну: 10-на ванну и корид 30-н...   28.5.2008, 21:32
- - Victor195002   Добрый вечер. Я что-то не въехал- в предыдущем пос...   28.5.2008, 21:39
- - donvovchik   простите за тавтологию, пост выехал, но это указан...   28.5.2008, 21:45
- - Victor195002   Добрый вечер. 1. Да, действительно, это УЗО- не до...   28.5.2008, 23:38
- - электроник1   УЗО обязательны или необязательны в зависимости от...   30.5.2008, 20:30
|- - savelij   Цитата(электроник1 @ 30.5.2008, 20:30) Ес...   30.5.2008, 20:48
- - Олега   Человеков в пом. без повыш. опасности допустимо за...   31.5.2008, 10:41
- - mww   Знатоки, растолкуйте мне вот что. Подключаю к УЗО ...   31.5.2008, 21:51
- - Олега   оформляйте рекламацию.. или разводите костер - стр...   31.5.2008, 23:21
- - NickEl   2 mww а что за производитель чудо-кабеля? и ещё, б...   1.6.2008, 1:07
- - электроник1   а УЗО предварительно грузили? изоляцию мегером кру...   1.6.2008, 10:55
- - mww   Сопротивление изоляции стали измерять после. Выход...   1.6.2008, 16:36
- - электроник1   наверно, лучший выход из положения- возврат денег?   1.6.2008, 18:23