Доброго времени суток.
Тяну линию питания к 4-м лифтам. Кабель потяну от ГРЩ на чердак, далее по чердаку вдоль всего здания. Около каждого лифта буду ставить распределительный щит. ГРЩ ------------ ЩР -------------ЩР -------------ЩР ------------ ......................... |...................... |..................... |..................... | ......................... |...................... |..................... |..................... | ..................... лифт.................лифт.............. лифт.............лифт Кабель 5х10 мм2 Длина до крайнего лифта - 170 м Автомат 50 А Вопрос по п. 1.7.79 ПУЭ. Какое время отключения тока КЗ я должен обеспечить? Если это время 5 с, то должен ли я выполнять подпункт 1) ? По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ») В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А. Проверьте, пожалуйста, мои расчеты. Параллельно планируется ещё одна такая же линия, но питающая групповые щитки. (кабели и автомат будут другие) Должен ли я выполнять выполнять подпункт 1) ? Правильно ли я делаю, не учитывая к-т спроса при расчете потерь напряжения? ![]() Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 0:19 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) Падение напряжения я расчитываю и в нормальном режиме и при одновременном пуске. К-т спроса не учитываю. И у Вас получается, что АВ на 50 А при этом не отработает?Там же мощность каждого лифта порядка 5-6 кВт, да ещё и режим затяжного(медленного) пуска! Цитата(SAIGAK) Цитата(Гость_ффф_* @ 19.4.2021, 13:15) * Это сказано везде. Хотя бы подумать, что при сработке общего АВ сразу станут ВСЕ лифты - а где же автономность и селективность защиты?
схема не правильная .на каждый лифт свой АВ Где в нормах об этом сказано? Сообщение отредактировал Rezo - 19.4.2021, 14:53 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
И у Вас получается, что АВ на 50 А при этом не отработает? Там же мощность каждого лифта порядка 5-6 кВт, да ещё и режим затяжного(медленного) пуска![b][i]Это сказано везде. Хотя бы подумать, что при сработке общего АВ сразу станут ВСЕ лифты - а где же автономность и селективность защиты? Я же сказал, что кабель и АВ выбраны с учетом пиковых нагрузок. Автомат от пиковых токов не сработает. Можете сами посчитать. P = 5,6 кВт cos(f) = 0,65 Iпуск = 43 А Получилось Iпик = 86 А Это сказано везде. Бла-бла-бла Хотя бы подумать, что при сработке общего АВ сразу станут ВСЕ лифты - а где же автономность и селективность защиты? 1) В большинстве зданий в Питере, построенных до 90-х, лифты запитаны одной линией по 4 шт. 2) СП разрешает питать 4 лифта одной линией. 3) При чем тут селективность? Не имея прочих данных, беглая прикидка говорит, что ток 457А ближе к реальности. По "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ»" полное сопротивление цепи фаза-нуль кабеля 5х10 составляет 4,34 Ом/км. Iкз = Uф/(L*q) = 230 / (170/1000*4,34) = 311 А Это без учета сопротивления трансформатора. Какие у вас данные и откуда? Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 17:42 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |