Время отключения тока КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Время отключения тока КЗ |
19.4.2021, 0:11
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Доброго времени суток.
Тяну линию питания к 4-м лифтам. Кабель потяну от ГРЩ на чердак, далее по чердаку вдоль всего здания. Около каждого лифта буду ставить распределительный щит. ГРЩ ------------ ЩР -------------ЩР -------------ЩР ------------ ......................... |...................... |..................... |..................... | ......................... |...................... |..................... |..................... | ..................... лифт.................лифт.............. лифт.............лифт Кабель 5х10 мм2 Длина до крайнего лифта - 170 м Автомат 50 А Вопрос по п. 1.7.79 ПУЭ. Какое время отключения тока КЗ я должен обеспечить? Если это время 5 с, то должен ли я выполнять подпункт 1) ? По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ») В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А. Проверьте, пожалуйста, мои расчеты. Параллельно планируется ещё одна такая же линия, но питающая групповые щитки. (кабели и автомат будут другие) Должен ли я выполнять выполнять подпункт 1) ? Правильно ли я делаю, не учитывая к-т спроса при расчете потерь напряжения? Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 0:19 |
|
|
19.4.2021, 18:36
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
ЩР
|
|
|
19.4.2021, 18:37
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
19.4.2021, 19:14
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
19.4.2021, 19:22
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Через ЩР пропущена магистраль, орехами ответвления к вводным клеммам АВ.. Я этого не вижу у ТСа длительный ремонт этой части не предполагается. )) И авария, требующая длительного ремонта из-за долгой поставки запчастей тоже исключена? Просто тупо в пятницу вечером выгорает в этом ЩР что-то, чего нет в ЗИПе? И купить УК сможет только в понедельник. Потому что в УК порядок такой, что за наличку в Леруа купить монтер не имеет права даже двухрублевого болта. эффект Даннинга — Крюгера. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%...%B5%D1%80%D0%B0 И что вы этим хотите сказать? -------------------- |
|
|
19.4.2021, 19:31
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
И что вы этим хотите сказать? Вы считаете себе априори самым правым, даже не зная всех деталей. Вы сказали: Цитата Реально хочется иногда разбить башку таким проектировщикам. А как вывести в ремонт только один лифт? Не имея отдельных автоматов для каждого лифта? А как быть если автомат один на все лифты и будет срабатывать на КЗ в одном лифте? А в итоге выяснилось, что есть вводное устройство. Значит, и проблем нет. Вы сказали: Цитата Я всегда говорю, что проектировщика надо каждый год отправлять на монтаж одного его проекта в качестве монтажника. Причем другим монтажникам объявлять что среди них проектировщик проекта. Чтобы знали кому претензии предъявлять. А в итоге выяснилось, что я как раз таки думаю о монтажниках. «Уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием» Чарльз Дарвин. Вы могли бы спросить, почему я принял именно такое решение, но в силу каких-то причин вы вынуждены были перейти в агрессию. Ответвления сжимании надёжнее, магистраль не имеет лишних контактных соединений. Я думал об орехах. Но я знаю только об орехах для СИПа. Для ВВГ есть орехи? Или это те же орехи? Для длины 170 метров - 0,306 Ом, по меди и 0,46 Ом, по алюминию. Откуда вы взяли значения удельных сопротивлений? Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 19:31 |
|
|
19.4.2021, 19:32
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А в итоге выяснилось, что я как раз таки думаю о монтажниках. В каком месте вы о них подумали? А об эксплуатации вы подумали? А где эти ЩР будут находиться? Не на том ли пресловутом чердаке? -------------------- |
|
|
19.4.2021, 19:35
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 9:17 |
|