Время отключения тока КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Время отключения тока КЗ |
19.4.2021, 0:11
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Доброго времени суток.
Тяну линию питания к 4-м лифтам. Кабель потяну от ГРЩ на чердак, далее по чердаку вдоль всего здания. Около каждого лифта буду ставить распределительный щит. ГРЩ ------------ ЩР -------------ЩР -------------ЩР ------------ ......................... |...................... |..................... |..................... | ......................... |...................... |..................... |..................... | ..................... лифт.................лифт.............. лифт.............лифт Кабель 5х10 мм2 Длина до крайнего лифта - 170 м Автомат 50 А Вопрос по п. 1.7.79 ПУЭ. Какое время отключения тока КЗ я должен обеспечить? Если это время 5 с, то должен ли я выполнять подпункт 1) ? По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ») В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А. Проверьте, пожалуйста, мои расчеты. Параллельно планируется ещё одна такая же линия, но питающая групповые щитки. (кабели и автомат будут другие) Должен ли я выполнять выполнять подпункт 1) ? Правильно ли я делаю, не учитывая к-т спроса при расчете потерь напряжения? Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 0:19 |
|
|
19.4.2021, 21:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(SAIGAK) Если я не ошибаюсь, то Вы забыли умножить длину на 2 и не учли индуктивное сопротивление кабеля. Вы невнимательны, когда в мою сторону адресовали "бла-бла".В сообщении #10 я писал Вам, что: Цитата(Rezo) в расчёт токов КЗ принимается вся линия и ТР с комплексными сопотивлениеями .Цитата(SAIGAK) Что-то у меня вообще не сходится. Почему? Вакш рассчёт по методике вполне реален, о чём уточнил в сообщении #48.Цитата(SAIGAK) Можете расчет выложить? Так Вы же считали по методике! Наверное у Вас и все данные имеются (длинны всех линий, их сечение, парпаметры комплексных сопротивлений транса......).У меня ничего нет, поэтому считал приближённо "в первом приближении". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 9:00 |
|