Доброго времени суток.
Тяну линию питания к 4-м лифтам. Кабель потяну от ГРЩ на чердак, далее по чердаку вдоль всего здания. Около каждого лифта буду ставить распределительный щит. ГРЩ ------------ ЩР -------------ЩР -------------ЩР ------------ ......................... |...................... |..................... |..................... | ......................... |...................... |..................... |..................... | ..................... лифт.................лифт.............. лифт.............лифт Кабель 5х10 мм2 Длина до крайнего лифта - 170 м Автомат 50 А Вопрос по п. 1.7.79 ПУЭ. Какое время отключения тока КЗ я должен обеспечить? Если это время 5 с, то должен ли я выполнять подпункт 1) ? По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ») В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А. Проверьте, пожалуйста, мои расчеты. Параллельно планируется ещё одна такая же линия, но питающая групповые щитки. (кабели и автомат будут другие) Должен ли я выполнять выполнять подпункт 1) ? Правильно ли я делаю, не учитывая к-т спроса при расчете потерь напряжения? Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 0:19 |
|
|
20.4.2021, 0:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(SAIGAK) По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ») Интереса ради проверил - программа "Электрик" показывает практически то же самое (в пределах технической погрешности из-за неконкретных данных).В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А. Проверьте, пожалуйста, мои расчеты. Получилось ток порядка 300 Ампер, что больше Вашего расчётного всего лишь на 14 А. Реально с учётом неоднородности матермала по составу (побочные примеси), ток будет не выше 240 Ампер (примите 200). Поэтому в #51 усомнился в способности указанных токовых перегрузках. Сообщение отредактировал Rezo - 20.4.2021, 0:57 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 8:53 |
|