Доброго времени суток.
Тяну линию питания к 4-м лифтам. Кабель потяну от ГРЩ на чердак, далее по чердаку вдоль всего здания. Около каждого лифта буду ставить распределительный щит. ГРЩ ------------ ЩР -------------ЩР -------------ЩР ------------ ......................... |...................... |..................... |..................... | ......................... |...................... |..................... |..................... | ..................... лифт.................лифт.............. лифт.............лифт Кабель 5х10 мм2 Длина до крайнего лифта - 170 м Автомат 50 А Вопрос по п. 1.7.79 ПУЭ. Какое время отключения тока КЗ я должен обеспечить? Если это время 5 с, то должен ли я выполнять подпункт 1) ? По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ») В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А. Проверьте, пожалуйста, мои расчеты. Параллельно планируется ещё одна такая же линия, но питающая групповые щитки. (кабели и автомат будут другие) Должен ли я выполнять выполнять подпункт 1) ? Правильно ли я делаю, не учитывая к-т спроса при расчете потерь напряжения? ![]() Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 0:19 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не, ну жили же как-то с пробками (плавкими вставками) и ничё.. Выдумали какой-то ЭМР.. нашли себе гемр.
Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2021, 13:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Не, ну жили же как-то с пробками (плавкими вставками) и ничё.. Выдумали какой-то ЭМР.. нашли себе гемр. Не понял вашу попытку пошутить. Вы забыли упомянуть, что плавкий элемент заменили на биметаллическую пружинку. Думаю ЭМР сделали для больших токов, при которых пружинка скорее всего ломалась. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не понял вашу попытку пошутить. Раз понятно, что шутка, значит понял.Думаю ЭМР сделали для больших токов, при которых пружинка скорее всего ломалась. Тепловые расцепители (бимет.пластины) для характеристики В ломаются при токах выше 10 Iн ? Есть статистика таких казусов ? (я впервые слышу) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Раз понятно, что шутка, значит понял. Тепловые расцепители (бимет.пластины) для характеристики В ломаются при токах выше 10 Iн ? Есть статистика таких казусов ? (я впервые слышу) Чтобы Вы об этом не слышали, были придуманы ЭМР ![]() Т.е. ЭМР срабатывает раньше, чем успевает и сломаться и сработать биметаллическая пружинка. Кстати, это видно по ВТХ автомата, если продолжить линии, описывающие хар-ки теплового расцепителя. Об этом я и сказал. ЗЫ. Сейчас разговаривал со специалистом фонда кап. ремонта (не скажу какого). Он сказал, что данные по ТП и линии от ТП до ГРЩ выяснить очень сложно. Мол есть какая-то формула, которая как-то учитывает эти недостающие данные. Что-то я уже сомневаюсь в этой формуле. Мои прикидки говорят, что сопростивление тр-ра и линии до ГРЩ незначительно влияют на ток КЗ. Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.4.2021, 16:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. разговаривал со специалистом фонда кап. ремонта (не скажу какого). Он сказал, что данные по ТП и линии от ТП до ГРЩ выяснить очень сложно. Да-да, эта формула так и называется - волшебная. Повидал я этих спецов при капремонте в своем доме.. )))).
Мол есть какая-то формула, которая как-то учитывает эти недостающие данные. Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2021, 16:23 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |