Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Необходимость двойной изоляции в стояках МКД

-Mike-
сообщение 28.4.2021, 13:11
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



В МКД собираются менять внутреннюю проводку по капитальному ремонту, ссылаясь на то, что она в одинарной изоляции, а нужно в двойной.
Существующая проводка в прекрасном состоянии, медь, сечение с запасом, проложена в 2013г., 5-ти проводка (с защитным проводником), в металлических трубах между этажными щитками.

Насколько аргументированы требования?

Подобная проводка 36В в подвальном помещении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-Mike-
сообщение 30.4.2021, 7:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Провёл осмотр эл. сетей в данном МКД:
ВРУ - в прекрасном состоянии, всё правильно, аккуратно, бирки, опрессовка, шинки, изоляция, заземление, цвета, защита,... Мне бы для себя такой ВРУ!
От ВРУ до этажных щитков магистральные эл. сети 220/380В проложены проводом ПВ (*5шт.) в метал. трубе. В металлическом ЩЭ - автомат. выключатели С32А на каждую квартиру. Изоляция визуально в прекрасном состоянии. Подъезды - сухие, без других усложняющих условий, аналогичные квартирам, офисам, т.е. без повышенной опасности. Правда есть общие места - часть метал. трубы, в которой проложен проводники ПВ для 1, 2-го и 3-го подъездов.
Рядом с основной магистралью проложена меньшая метал. труба с ВВГ для освещения подъезда.
Подвальные сети освещения - в метал. трубах кабелем ВВГ, напряжение 36В, с защитным проводником.

У меня нет просто аргументов для переделки всей проводки в доме. Считаю, что сделано правильно, переделывать - "деньги на ветер".

Знакомые жильцы пригласили поприсутствовать при встрече организации по кап. ремонту (вся инженерная внутренняя сеть - тепло, гор. и хол. вода, канализация, в том числе электрика).
Какая-то часть жильцов просто без знаний может повестись и принять решение поменять эл. сети из-за эмоционального впаривания: "отсутствует двойная изоляция".
Управляющей компании - всё равно, что будут ремонтировать, мол сделают, им передадут, будут обслуживать.

Сообщение отредактировал -Mike- - 30.4.2021, 8:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.4.2021, 7:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(-Mike- @ 30.4.2021, 7:28) *
"деньги на ветер".
неа, деньги освоить по нужным карманам


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- -Mike-   Необходимость двойной изоляции в стояках МКД   28.4.2021, 13:11
- - Костян челябинский   -Mike-, вроде бы не первый день на форуме. А всё к...   28.4.2021, 15:13
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 28.4.2021, 15...   28.4.2021, 15:27
- - -Mike-   Нужно пару дней для обследования сетей дома для по...   28.4.2021, 16:02
|- - Костян челябинский   Цитата(-Mike- @ 28.4.2021, 18:0...   28.4.2021, 19:52
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 28.4.2021, 19...   28.4.2021, 21:52
||- - Костян челябинский   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2021, 23...   28.4.2021, 21:57
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 28.4.2021, 21...   30.4.2021, 15:14
||- - -Mike-   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.4.2021, 18...   30.4.2021, 18:59
|- - с2н5он   Цитата(-Mike- @ 28.4.2021, 16:0...   28.4.2021, 21:26
- - Гость сочувствующий   Цитата(-Mike- @ 28.4.2021, 13:1...   28.4.2021, 17:36
- - -Mike-   Провёл осмотр эл. сетей в данном МКД: ВРУ - в прек...   30.4.2021, 7:28
|- - с2н5он   Цитата(-Mike- @ 30.4.2021, 7:28...   30.4.2021, 7:40
- - Олега   Денежку оне освоят однозначно, не в этом доме, так...   30.4.2021, 11:37
- - с2н5он   терзают смутные сомнения - если всё прекрасно, отк...   30.4.2021, 12:21
- - -Mike-   Цитата(с2н5он @ 30.4.2021, 15:21) терзают...   30.4.2021, 13:14