В МКД собираются менять внутреннюю проводку по капитальному ремонту, ссылаясь на то, что она в одинарной изоляции, а нужно в двойной.
Существующая проводка в прекрасном состоянии, медь, сечение с запасом, проложена в 2013г., 5-ти проводка (с защитным проводником), в металлических трубах между этажными щитками. Насколько аргументированы требования? Подобная проводка 36В в подвальном помещении. |
|
|
28.4.2021, 16:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Нужно пару дней для обследования сетей дома для полной информации.
Пока был быстрый разговор с представителем кап. ремонта, который сразу выдал необходимость двойной изоляции, чем "ввёл меня в ступор". Думаю, может я какой новый нормативный документ пропустил? По моему организация по кап. ремонту хочет просто срубить денег, "меняя шило на мыло". Полез в ПУЭ, нигде не нашёл подтверждения необходимости двойной изоляции при прокладывании в мет. трубах. |
|
|
28.4.2021, 19:52
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Полез в ПУЭ, нигде не нашёл подтверждения необходимости двойной изоляции при прокладывании в мет. трубах. Я больше скажу. В этих же самых ПУЭ написано, что они распространяются на вновь вводимые и реконструируемые ЭУ. А действующие должны соответствовать правилам, при которых они введены. Не, конечно же никто не запрещает улучшать состояние и приводить их к более современному состоянию. Но обязательности нет. Поэтому выйди завтра требование к ПЯТЕРНОЙ изоляции - это не повод надувать парусом трусы и менять проводку. Поэтому и было сказано о том, чтобы вы привели мотивировочную часть проекта -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.4.2021, 21:52
Сообщение
#4
|
Гости |
Я больше скажу. В этих же самых ПУЭ написано, что они распространяются на вновь вводимые и реконструируемые ЭУ. А действующие должны соответствовать правилам, при которых они введены. ... Цитата ... Существующая проводка в прекрасном состоянии, медь, сечение с запасом, проложена в 2013г ... Т.е. должна соответствовать действующему ПУЭ. |
|
|
28.4.2021, 21:57
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Т.е. должна соответствовать действующему ПУЭ. Кто сказал? Если заменена ветхая проводка, то это совсем не значит что произведена реконструкция. Это значит только то, что произведен ремонт. А результатом его может быть всего лишь приведение к нормам, действовавшим при постройке. И даже прокладка пятого провода - всего лишь частичное улучшение, которое можно произвести для подтягивания к действующим нормам. Но это не значит, что при этом должны быть выполнены ВСЕ действующие нормы -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
30.4.2021, 15:14
Сообщение
#6
|
Гости |
... Цитата Кто сказал? Если заменена ветхая проводка, то это совсем не значит что произведена реконструкция. Это значит только то, что произведен ремонт. Костян, разве с этим кто-то спорит? Цитата И даже прокладка пятого провода - всего лишь частичное улучшение, которое можно произвести для подтягивания к действующим нормам. Совершенно верно, старую проводку поменяли в соответствии с действующим ПУЭ, т. е. с ПУЭ-7. Речь идёт не о всей проводке в доме, а о питающих стояках. Цитата ... в металлических трубах между этажными щитками. ... У ТС, скорее всего, идёт о проводах ПВ-1 или ПВ-3. Требования производителя не нарушены: "ПВ-1 — провод установочный Назначение: для электрических установок, стационарной прокладки в силовых осветительных сетях, а также неподвижного монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей 450/750 В) с частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Условия эксплуатации и монтажа: прокладка — в пустотных каналах строительных конструкций, монтажный коробах, лотках, трубах, ...". Для ПВ-3 - тоже самое. ТС остаётся одно, запрашивать у требующего, действующий нормативный документ. |
|
|