Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Возник вопрос, сам работаю в электролаборатории. Кабель сечением 2,5 пытаются защитить автоматическим выключателем С25. ГОСТ3-201996-2012 указывает пропускную способность 27А, и перегрузку кабеля допускает с превышением 1,16. А вот ГОСТ 50345-2010 на 4 странице, допускает перегрузку кабеля 1,45. Вопрос, как быть? Какой коэффициент перегрузки использовать? Оба ГОСТ-а действующие. Умом понимаю, что С25 не защитит кабель, но надо аргументированно дать заключение
|
|
|
13.5.2021, 21:28
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Возник вопрос, сам работаю в электролаборатории. Кабель сечением 2,5 пытаются защитить автоматическим выключателем С25. ГОСТ3-201996-2012 указывает пропускную способность 27А, и перегрузку кабеля допускает с превышением 1,16. А вот ГОСТ 50345-2010 на 4 странице, допускает перегрузку кабеля 1,45. Вопрос, как быть? Какой коэффициент перегрузки использовать? Оба ГОСТ-а действующие. Умом понимаю, что С25 не защитит кабель, но надо аргументированно дать заключение По ГОСТ Р 50571.4.43—2012/МЭК 60364-4-43:2008 Там примечание, на странице 5 (когда 1,45*Inom) : i2 — ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время. Значение тока i2, гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие. Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем i2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения. другими словами, ошибки в Госте как бы нет, но она есть!.. (при подсчёте температур нагрева будет видно, что даже самый крутой кабель в 90*С нагрева выдержит перегруз по току только при 1,13*Inom, причём только в 85 градусов). - ну это в теории.... ps: понимаешь, Фарит, как говорится, слушайте сюда: T нагрева / Т макс оболочки = I реальное ^2 / I номинальное жилы ^2; Tmax = 70 *C; T = 70 * ( 28A^2 / 25A^2) = 87 градусов Цельсия. pps: вообще, формула чуть другая T нагрева = Т окр.среды + ( Т макс оболочки - 25*С)*( I реальное ^2 / I номинальное жилы ^2); Сообщение отредактировал Sky_net - 13.5.2021, 21:49 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 12:59 |
|