Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Возник вопрос, сам работаю в электролаборатории. Кабель сечением 2,5 пытаются защитить автоматическим выключателем С25. ГОСТ3-201996-2012 указывает пропускную способность 27А, и перегрузку кабеля допускает с превышением 1,16. А вот ГОСТ 50345-2010 на 4 странице, допускает перегрузку кабеля 1,45. Вопрос, как быть? Какой коэффициент перегрузки использовать? Оба ГОСТ-а действующие. Умом понимаю, что С25 не защитит кабель, но надо аргументированно дать заключение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sky_net
сообщение 13.5.2021, 21:28
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Фарит @ 13.5.2021, 14:14) *
Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Возник вопрос, сам работаю в электролаборатории. Кабель сечением 2,5 пытаются защитить автоматическим выключателем С25. ГОСТ3-201996-2012 указывает пропускную способность 27А, и перегрузку кабеля допускает с превышением 1,16. А вот ГОСТ 50345-2010 на 4 странице, допускает перегрузку кабеля 1,45. Вопрос, как быть? Какой коэффициент перегрузки использовать? Оба ГОСТ-а действующие. Умом понимаю, что С25 не защитит кабель, но надо аргументированно дать заключение

По ГОСТ Р 50571.4.43—2012/МЭК 60364-4-43:2008
Там примечание, на странице 5 (когда 1,45*Inom) :
i2 — ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время.
Значение тока i2, гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано
производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие.
Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных
случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем i2, в этих случаях должен рассматриваться
вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.

другими словами, ошибки в Госте как бы нет, но она есть!.. icon_smile.gif

(при подсчёте температур нагрева будет видно, что даже самый крутой кабель в 90*С нагрева выдержит перегруз по току только при 1,13*Inom, причём только в 85 градусов). - ну это в теории....

ps: понимаешь, Фарит, как говорится, слушайте сюда:


T нагрева / Т макс оболочки = I реальное ^2 / I номинальное жилы ^2;
Tmax = 70 *C;

T = 70 * ( 28A^2 / 25A^2) = 87 градусов Цельсия.

pps: вообще, формула чуть другая

T нагрева = Т окр.среды + ( Т макс оболочки - 25*С)*( I реальное ^2 / I номинальное жилы ^2);

Сообщение отредактировал Sky_net - 13.5.2021, 21:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 12:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены