Все привет. Знатоки подскажите мне пожалуйста в такой ситуации. Имеется трехфазный асинхронный двигатель мощностью 30 квт. В данный момент питается по схеме: Выключатель-сетевой дроссель-ПЧ- моторный дроссель- двигатель. Вопрос следующий:
При выходе из строя ПЧ, можно ли подключить двигатель по следующей схеме: Выключатель-сетевой дроссель-моторный дроссель-двигатель? Ничему это не горозит? Могут ли быть какие либо последствия? P.S. - оперативно посадить концы от двигателя на выключатель без дросселей возможности нет, единственный быстрый способ подключения двигателя напрямую именно через 2 дросселя. Спасибо. |
|
|
14.5.2021, 14:48
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Через 2 - думаю, - перегреваться будет. Надо 3. (нечто вроде "реактора" получится).
|
|
|