Все привет. Знатоки подскажите мне пожалуйста в такой ситуации. Имеется трехфазный асинхронный двигатель мощностью 30 квт. В данный момент питается по схеме: Выключатель-сетевой дроссель-ПЧ- моторный дроссель- двигатель. Вопрос следующий:
При выходе из строя ПЧ, можно ли подключить двигатель по следующей схеме: Выключатель-сетевой дроссель-моторный дроссель-двигатель? Ничему это не горозит? Могут ли быть какие либо последствия?
P.S. - оперативно посадить концы от двигателя на выключатель без дросселей возможности нет, единственный быстрый способ подключения двигателя напрямую именно через 2 дросселя.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
чукча
сообщение 16.5.2021, 8:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1346
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(MoselektroNov @ 14.5.2021, 14:25) *
При выходе из строя ПЧ, можно ли подключить двигатель по следующей схеме: Выключатель-сетевой дроссель-моторный дроссель-двигатель? Ничему это не горозит? Могут ли быть какие либо последствия?

А какие могут быть последствия? Ну PF чуть поплохеет, и то не факт, у частотника он тоже не очень. Ну ещё может автомат защиты выбить, если он не расчитан на прямой пуск. На том вроде всё.

Сообщение отредактировал чукча - 16.5.2021, 8:25


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 12:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены