Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ошибка Sepam , не правильно работает защита

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 26.2.2013, 16:05
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, у нас вопрос по sepam s40. Введена в работу МТЗ - 1500 А выдержка времени 1 секунда. Тр-ры тока 300/5. При подаче вторичного тока 25 А происходит сработка, но не в течении 1 сек, а мгновенно за 60 миллисек. В чем может быть дело? может какую-нибудь галочку не там поставили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergeyEd
сообщение 29.5.2021, 10:07
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.6.2016
Пользователь №: 49472



Коллеги!

Могу помочь по Sepam, можно писать в личку. Не всегда хватает времени на форум.

DmitryVl
Если кратко - под замену, если горит "ключ" на лицевой панели. Что конкретно - к производителю, но у меня было такое, что внутренняя флеш-память износилась из-за постоянно приходящено события (в течение года внешний сигнал "клевал" раз в минуту, а Sepam все это пытался запомнить).