Расчет кабеля

Stahlbaum
сообщение 15.6.2021, 16:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2021
Пользователь №: 58635



Всем привет! Такой вопрос: имеется квартира 8 комнат, клиент хочет сделать 4 квартиры, в связи с этим возник вопрос какой нужен вводной кабель при такой схеме как на картинке и возможно ли такое вообще? В квартирах планируется Варка на 2 конфорки, Водонагреватель, теплый пол, 2 кондиционера, посудомойка, стиральная машина, СВЧ, чайник, холодильник[size="1"][/size]

Сообщение отредактировал Stahlbaum - 15.6.2021, 17:12
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
KRET74
сообщение 17.6.2021, 20:02
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 17.6.2021
Пользователь №: 58642



10 квадратов на квартиру? Не перебор? Посчитать просто, на медный провод считай 6А на квадрат провода. Чайни и микроволновку как долговременную нагрузку не учитывай, а вот две включенные комфорки запросто. И главное во всей этой радости на какой ток у него счётчик. Если на 25 А , то поменять на другой ему не дадут, на этом танцы с бубном закончатся.