Заземление бытовой техники при системе заземления TN-C |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление бытовой техники при системе заземления TN-C |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
16.6.2021, 22:50
Сообщение
#1
|
Гости |
Нужно мнение экспертов.Дом панелька,ввод четырехжильный,земли нет.Есть щит на лестничной площадке.,на щите есть знак заземления.Был проведен электромонтаж с нуля трехжильным кабелем.Но землю в щите я не подключал,оставил для реконструкции .Начали подключать бытовую технику и оказалось у ст машины,посудомойки и вч варочной панели сидит большой потенциал который появляется благодаря фильтру.Как быть?По правилам я не имею права занулить квартиру но тогда техника будет бить током.Спасибо.
|
|
|
18.6.2021, 13:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Dimka1) Отвод на землю от средней точки фильтра - это очередная поганочка от производителя. Нифига себе!Производитель гарантирует работу фильтра и изготавливает его из условий того, как должно быть. А если не нужно соединение со средней точкой, то пусть приобретает фильтр имеющий защиту только от противофазной момехи, что также не имеет большого счмысла, т.к. и данный вид помехи без земли подавляется примерно в 2 раза хуже, чем могло бы быть. Тогда уж обычный многоместный удлинитель..... Сообщение отредактировал Rezo - 18.6.2021, 13:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
18.6.2021, 21:56
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3902 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Нифига себе! Производитель гарантирует работу фильтра и изготавливает его из условий того, как должно быть. А если не нужно соединение со средней точкой, то пусть приобретает фильтр имеющий защиту только от противофазной момехи, что также не имеет большого счмысла, т.к. и данный вид помехи без земли подавляется примерно в 2 раза хуже, чем могло бы быть. Тогда уж обычный многоместный удлинитель..... Смысл всех этих " Фильтров" при отключении двигателя от сети снизить высоковольтные скачки эдс самоиндукции, вызывающие помехи. Обычной демпфирующей rc цепочки ( и даже одного конденсатора), шунтирующего обмотки двигателя будет вполне достаточным для снижения этих выбросов до приемлемой величины и без применения фильтров с заземлением средней точки, тем более, что из- за объединения N и PE в щите один из конденсаторов такого фильтра все равно оказывается зашунтирован и никакого влияния на эффективность подавления не оказывает. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.6.2021, 22:16 |
|
|