Нужно мнение экспертов.Дом панелька,ввод четырехжильный,земли нет.Есть щит на лестничной площадке.,на щите есть знак заземления.Был проведен электромонтаж с нуля трехжильным кабелем.Но землю в щите я не подключал,оставил для реконструкции .Начали подключать бытовую технику и оказалось у ст машины,посудомойки и вч варочной панели сидит большой потенциал который появляется благодаря фильтру.Как быть?По правилам я не имею права занулить квартиру но тогда техника будет бить током.Спасибо.
|
|
|
18.6.2021, 13:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Dimka1) Отвод на землю от средней точки фильтра - это очередная поганочка от производителя. Нифига себе!Производитель гарантирует работу фильтра и изготавливает его из условий того, как должно быть. А если не нужно соединение со средней точкой, то пусть приобретает фильтр имеющий защиту только от противофазной момехи, что также не имеет большого счмысла, т.к. и данный вид помехи без земли подавляется примерно в 2 раза хуже, чем могло бы быть. Тогда уж обычный многоместный удлинитель..... Сообщение отредактировал Rezo - 18.6.2021, 13:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
18.6.2021, 20:41
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1341 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Производитель гарантирует работу фильтра и изготавливает его из условий того, как должно быть. А если не нужно соединение со средней точкой, то пусть приобретает фильтр имеющий защиту только от противофазной момехи, что также не имеет большого счмысла, т.к. и данный вид помехи без земли подавляется примерно в 2 раза хуже, чем могло бы быть. Если "как должно быть", то для подавления синфазной помехи "средняя точка" фильтра должна подключаться к функциональному заземлению (FE), коим защитное заземление (PE) ни разу не является. Причом к функциональному заземлению именно того устройства, которое фильтр защищает от помех. И в этом плане всякие внешние фильтры где-то там в удлинителе действительно технический нонсенс. Сообщение отредактировал чукча - 18.6.2021, 21:37 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
19.6.2021, 10:25
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если "как должно быть", то для подавления синфазной помехи "средняя точка" фильтра должна подключаться к функциональному заземлению (FE), коим защитное заземление (PE) ни разу не является. А как же ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ?542.1.1 Заземляющие устройства могут быть выполнены общими или раздельными для защитных и функциональных целей, в зависимости от требований к электроустановке. Защитные цели всегда являются главными. 542.4.1 В каждой установке, в которой применяют защитное уравнивание потенциалов, следует предусмотреть главный заземляющий зажим (шина) и к нему должны быть присоединены: .. - проводники функционального заземления, при наличии. 2 Главный заземляющий зажим в здании, как правило, применяют в целях функционального заземления. Для информационных технологий его рассматривают как базовую точку подключения информационной сети к заземлителю. 543.5 Совмещенное защитное и функциональное заземление 543.5.1 При применении объединенных заземляющих проводников защитного и функционального заземления, в первую очередь следует выполнять требования к защитным проводникам. Требования, относящиеся к функциональному заземлению выполняют в дополнение, (см. МЭК 60364-4-44 (раздел 444)). Может быть в бытовой сети есть иное оборудование кроме компов, требующее чистой земли ? |
|
|
20.6.2021, 8:28
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1341 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
А как же ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ? А в чом процитированное вами противоречит этому ГОСТу? Это чьё такое непременное требование? Это требование для обеспечения работоспособности фильтра, с электробезопасностью не связано. Сообщение отредактировал чукча - 20.6.2021, 8:31 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|