![]() PLC связь , ищем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() PLC связь , ищем |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ситуация описана, что можно поделать ещё?
счётчики AS Эльстера, концентратор RTU-325ML -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата 2. можно подробнее - сигнала счётчиков? чем? Это полезный уровень сигнала между роутером и счетчиком. Чем ближе устройство к устройству, тем сигнал выше. Этот полезный сигнал может затухать , по этому и шумов на линии в диапазоне PLC нет и информации. Как правило, это скрутки , плохая протяжка соединений кабелей или плохой кабель. Кстати, очень много монтажников при выполнении пусконаладочных работ , нуль для основного оборудования (роутер) берут прямо из корпуса ячейки. У меня куча таких проектов была, когда ноль кидаешь на нулевую шину , где собраны все нулевые проводники кабелей информация бежит. Цитата 2. кабель на выходе с ТП, был под подозрением, но через сигнал идёт - на первой опоре Да он может идти этот сигнал , какая величина(уровень полезного сигнала) его?. Выйдет у вас на конце кабеля на первой опоре 10% полезного сигнала, к примеру. Все же, если есть возможность , переключитесь на другой кабель, тогда точно будете знать , что проблема именно в линии. Ну не бывает такого ,что потребителей отключили для исключения шумящих и шумов не наблюдается , а информации нет. Тогда только затухание Цитата какие там лямы, нанимаемый подрядчик пользуется осцилом Акип Осцилограф осцилографом , а спецоборудование заточеное под работу оборудования, это огромный плюс Цитата какие там лямы Цена из сайта Программно-аппаратный комплекс для анализа PLC-связи ПАК PLC- цена 513 300 руб. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 3:40 |
|
![]() |