![]() PLC связь , ищем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() PLC связь , ищем |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ситуация описана, что можно поделать ещё?
счётчики AS Эльстера, концентратор RTU-325ML -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата 2. можно подробнее - сигнала счётчиков? чем? Это полезный уровень сигнала между роутером и счетчиком. Чем ближе устройство к устройству, тем сигнал выше. Этот полезный сигнал может затухать , по этому и шумов на линии в диапазоне PLC нет и информации. Как правило, это скрутки , плохая протяжка соединений кабелей или плохой кабель. Кстати, очень много монтажников при выполнении пусконаладочных работ , нуль для основного оборудования (роутер) берут прямо из корпуса ячейки. У меня куча таких проектов была, когда ноль кидаешь на нулевую шину , где собраны все нулевые проводники кабелей информация бежит. Цитата 2. кабель на выходе с ТП, был под подозрением, но через сигнал идёт - на первой опоре Да он может идти этот сигнал , какая величина(уровень полезного сигнала) его?. Выйдет у вас на конце кабеля на первой опоре 10% полезного сигнала, к примеру. Все же, если есть возможность , переключитесь на другой кабель, тогда точно будете знать , что проблема именно в линии. Ну не бывает такого ,что потребителей отключили для исключения шумящих и шумов не наблюдается , а информации нет. Тогда только затухание Цитата какие там лямы, нанимаемый подрядчик пользуется осцилом Акип Осцилограф осцилографом , а спецоборудование заточеное под работу оборудования, это огромный плюс Цитата какие там лямы Цена из сайта Программно-аппаратный комплекс для анализа PLC-связи ПАК PLC- цена 513 300 руб. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
спасибо, ещё вопросы
нуль для основного оборудования (роутер) берут прямо из корпуса ячейки. снова не понял, PLC идёт по фазе, каким образом нуль влияет? ноля как такого на подстанции нет, есть земля, контур заземленияЭто полезный уровень сигнала между роутером и счетчиком. измерить его можно тем же осцилом? а если его шум забивать будет, то на осциле его уже не увидеть?Все же, если есть возможность , переключитесь на другой кабель увы нет, кабель правда старый, хотели зажимы протянуть которыми он на линию посажен, болты не смогли скрутить, придётся срезать, было подозрение на это соединение1.Ну не бывает такого ,что потребителей отключили для исключения шумящих и шумов не наблюдается , а информации нет. 2.это огромный плюс 1. согласен, будем пробовать,контакты мучать 2. согласен, но таких денег никто не даст да, ещё - если изоляция плохая, т.е. есть утечка на землю - на уровень сигнала PLC это как то влияет? спрошу почайниковски - сигнал в землю не уходит? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 3:12 |
|
![]() |