Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

PLC связь , ищем

с2н5он
сообщение 18.6.2021, 13:31
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ситуация описана, что можно поделать ещё?
счётчики AS Эльстера, концентратор RTU-325ML
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 20.6.2021, 11:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата
2. можно подробнее - сигнала счётчиков? чем?

Это полезный уровень сигнала между роутером и счетчиком.
Чем ближе устройство к устройству, тем сигнал выше.
Этот полезный сигнал может затухать , по этому и шумов на линии в диапазоне PLC нет и информации.
Как правило, это скрутки , плохая протяжка соединений кабелей или плохой кабель.

Кстати, очень много монтажников при выполнении пусконаладочных работ , нуль для основного оборудования (роутер) берут прямо из корпуса ячейки.
У меня куча таких проектов была, когда ноль кидаешь на нулевую шину , где собраны все нулевые проводники кабелей информация бежит.
Цитата
2. кабель на выходе с ТП, был под подозрением, но через сигнал идёт - на первой опоре

Да он может идти этот сигнал , какая величина(уровень полезного сигнала) его?.
Выйдет у вас на конце кабеля на первой опоре 10% полезного сигнала, к примеру.
Все же, если есть возможность , переключитесь на другой кабель, тогда точно будете знать , что проблема именно в линии.
Ну не бывает такого ,что потребителей отключили для исключения шумящих и шумов не наблюдается , а информации нет.
Тогда только затухание



Цитата
какие там лямы, нанимаемый подрядчик пользуется осцилом Акип

Осцилограф осцилографом , а спецоборудование заточеное под работу оборудования, это огромный плюс
Цитата
какие там лямы

Цена из сайта
Программно-аппаратный комплекс для анализа PLC-связи ПАК PLC- цена 513 300 руб.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.6.2021, 13:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



спасибо, ещё вопросы
Цитата(yuoras @ 20.6.2021, 11:43) *
нуль для основного оборудования (роутер) берут прямо из корпуса ячейки.
снова не понял, PLC идёт по фазе, каким образом нуль влияет? ноля как такого на подстанции нет, есть земля, контур заземления
Цитата(yuoras @ 20.6.2021, 11:43) *
Это полезный уровень сигнала между роутером и счетчиком.
измерить его можно тем же осцилом? а если его шум забивать будет, то на осциле его уже не увидеть?
Цитата(yuoras @ 20.6.2021, 11:43) *
Все же, если есть возможность , переключитесь на другой кабель
увы нет, кабель правда старый, хотели зажимы протянуть которыми он на линию посажен, болты не смогли скрутить, придётся срезать, было подозрение на это соединение
Цитата(yuoras @ 20.6.2021, 11:43) *
1.Ну не бывает такого ,что потребителей отключили для исключения шумящих и шумов не наблюдается , а информации нет.
2.это огромный плюс

1. согласен, будем пробовать,контакты мучать
2. согласен, но таких денег никто не даст

да, ещё - если изоляция плохая, т.е. есть утечка на землю - на уровень сигнала PLC это как то влияет? спрошу почайниковски - сигнал в землю не уходит?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- с2н5он   PLC связь   18.6.2021, 13:31
- - yuoras   Если все таки выходит на связь, теряется полезный ...   18.6.2021, 19:52
- - с2н5он   1. про шумы в курсе, но этого надо ещё выбить у ру...   18.6.2021, 22:01
- - yuoras   Цитата2. можно подробнее - сигнала счётчиков? чем?...   20.6.2021, 11:43
|- - с2н5он   спасибо, ещё вопросы Цитата(yuoras @ 20.6.202...   20.6.2021, 13:29
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 20.6.2021, 10:43) Осцилог...   22.6.2021, 11:56
|- - yuoras   Цитата(Roman D @ 22.6.2021, 10:56) Даже н...   22.6.2021, 14:48
- - yuoras   с2н5он, Цитатаснова не понял, PLC идёт по фазе, к...   20.6.2021, 18:34
- - с2н5он   Цитата(yuoras @ 20.6.2021, 18:34) Во втор...   20.6.2021, 21:56
- - yuoras   Цитатаещё не сказал - на этой же ТП счётчики, где ...   21.6.2021, 14:14
- - с2н5он   уровень сигнала мерять нечем, у нас нет приборов, ...   22.6.2021, 10:48
|- - yuoras   Цитата(с2н5он @ 22.6.2021, 9:48) уровень ...   22.6.2021, 11:12
- - с2н5он   нее, у нас доступа до этого нет, хотя по концентра...   22.6.2021, 11:54
- - Dimka1   Цитата(с2н5он @ 18.6.2021, 13:31) ситуаци...   22.6.2021, 18:50
- - yuoras   Dimka1, конденсаторы действительно играют негативн...   22.6.2021, 19:28
|- - Dimka1   Цитата(yuoras @ 22.6.2021, 19:28) Я все т...   22.6.2021, 19:46
- - yuoras   Цитатано он же писал, что когда потребителей отсое...   22.6.2021, 20:22


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему