![]() PLC связь , ищем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() PLC связь , ищем |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ситуация описана, что можно поделать ещё?
счётчики AS Эльстера, концентратор RTU-325ML -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата ещё не сказал - на этой же ТП счётчики, где потребители подключены к этому же РУ отдельной линией (КЛ или СИП) читаются без проблем Тогда, это еще раз подтверждает , что проблема именно в линии, а точнее в затухании сигнала. Цитата на ф.Школьная ретранслятор, установленный рядом с первым счётчиком (на саму линию) виден, счетчик в здании нет Какой уровень сигнала между ретранслятором и роутером? Второй вопрос, а ваш ретрансятор , он имеет какие то настройки или с коробки работает на усиление? Цитата кстати, в практике не замечалось, есть разница в сигнале, если соединение проводов Зажимом плашечным типа ПА-1-1 или прокалывающим типа SLIP12.1? И зажимы и проколы используем , вроде разницы не заметил -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 3:54 |
|
![]() |