PLC связь , ищем

с2н5он
сообщение 18.6.2021, 13:31
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ситуация описана, что можно поделать ещё?
счётчики AS Эльстера, концентратор RTU-325ML
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 20.6.2021, 11:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата
2. можно подробнее - сигнала счётчиков? чем?

Это полезный уровень сигнала между роутером и счетчиком.
Чем ближе устройство к устройству, тем сигнал выше.
Этот полезный сигнал может затухать , по этому и шумов на линии в диапазоне PLC нет и информации.
Как правило, это скрутки , плохая протяжка соединений кабелей или плохой кабель.

Кстати, очень много монтажников при выполнении пусконаладочных работ , нуль для основного оборудования (роутер) берут прямо из корпуса ячейки.
У меня куча таких проектов была, когда ноль кидаешь на нулевую шину , где собраны все нулевые проводники кабелей информация бежит.
Цитата
2. кабель на выходе с ТП, был под подозрением, но через сигнал идёт - на первой опоре

Да он может идти этот сигнал , какая величина(уровень полезного сигнала) его?.
Выйдет у вас на конце кабеля на первой опоре 10% полезного сигнала, к примеру.
Все же, если есть возможность , переключитесь на другой кабель, тогда точно будете знать , что проблема именно в линии.
Ну не бывает такого ,что потребителей отключили для исключения шумящих и шумов не наблюдается , а информации нет.
Тогда только затухание



Цитата
какие там лямы, нанимаемый подрядчик пользуется осцилом Акип

Осцилограф осцилографом , а спецоборудование заточеное под работу оборудования, это огромный плюс
Цитата
какие там лямы

Цена из сайта
Программно-аппаратный комплекс для анализа PLC-связи ПАК PLC- цена 513 300 руб.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.6.2021, 11:56
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(yuoras @ 20.6.2021, 10:43) *
Осцилограф осцилографом , а спецоборудование заточеное под работу оборудования, это огромный плюс

Даже недорогие USB осциллографы, напр. Pico20xx, позволяют смотреть спектрограммы и проводить последовательное декодирования. Дифференциальный щуп на вход.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- с2н5он   PLC связь   18.6.2021, 13:31
- - yuoras   Если все таки выходит на связь, теряется полезный ...   18.6.2021, 19:52
- - с2н5он   1. про шумы в курсе, но этого надо ещё выбить у ру...   18.6.2021, 22:01
- - yuoras   Цитата2. можно подробнее - сигнала счётчиков? чем?...   20.6.2021, 11:43
|- - с2н5он   спасибо, ещё вопросы Цитата(yuoras @ 20.6.202...   20.6.2021, 13:29
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 20.6.2021, 10:43) Осцилог...   22.6.2021, 11:56
|- - yuoras   Цитата(Roman D @ 22.6.2021, 10:56) Даже н...   22.6.2021, 14:48
- - yuoras   с2н5он, Цитатаснова не понял, PLC идёт по фазе, к...   20.6.2021, 18:34
- - с2н5он   Цитата(yuoras @ 20.6.2021, 18:34) Во втор...   20.6.2021, 21:56
- - yuoras   Цитатаещё не сказал - на этой же ТП счётчики, где ...   21.6.2021, 14:14
- - с2н5он   уровень сигнала мерять нечем, у нас нет приборов, ...   22.6.2021, 10:48
|- - yuoras   Цитата(с2н5он @ 22.6.2021, 9:48) уровень ...   22.6.2021, 11:12
- - с2н5он   нее, у нас доступа до этого нет, хотя по концентра...   22.6.2021, 11:54
- - Dimka1   Цитата(с2н5он @ 18.6.2021, 13:31) ситуаци...   22.6.2021, 18:50
- - yuoras   Dimka1, конденсаторы действительно играют негативн...   22.6.2021, 19:28
|- - Dimka1   Цитата(yuoras @ 22.6.2021, 19:28) Я все т...   22.6.2021, 19:46
- - yuoras   Цитатано он же писал, что когда потребителей отсое...   22.6.2021, 20:22


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены