ситуация описана, что можно поделать ещё?
счётчики AS Эльстера, концентратор RTU-325ML -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата 2. можно подробнее - сигнала счётчиков? чем? Это полезный уровень сигнала между роутером и счетчиком. Чем ближе устройство к устройству, тем сигнал выше. Этот полезный сигнал может затухать , по этому и шумов на линии в диапазоне PLC нет и информации. Как правило, это скрутки , плохая протяжка соединений кабелей или плохой кабель. Кстати, очень много монтажников при выполнении пусконаладочных работ , нуль для основного оборудования (роутер) берут прямо из корпуса ячейки. У меня куча таких проектов была, когда ноль кидаешь на нулевую шину , где собраны все нулевые проводники кабелей информация бежит. Цитата 2. кабель на выходе с ТП, был под подозрением, но через сигнал идёт - на первой опоре Да он может идти этот сигнал , какая величина(уровень полезного сигнала) его?. Выйдет у вас на конце кабеля на первой опоре 10% полезного сигнала, к примеру. Все же, если есть возможность , переключитесь на другой кабель, тогда точно будете знать , что проблема именно в линии. Ну не бывает такого ,что потребителей отключили для исключения шумящих и шумов не наблюдается , а информации нет. Тогда только затухание Цитата какие там лямы, нанимаемый подрядчик пользуется осцилом Акип Осцилограф осцилографом , а спецоборудование заточеное под работу оборудования, это огромный плюс Цитата какие там лямы Цена из сайта Программно-аппаратный комплекс для анализа PLC-связи ПАК PLC- цена 513 300 руб. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Осцилограф осцилографом , а спецоборудование заточеное под работу оборудования, это огромный плюс Даже недорогие USB осциллографы, напр. Pico20xx, позволяют смотреть спектрограммы и проводить последовательное декодирования. Дифференциальный щуп на вход. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |