ситуация описана, что можно поделать ещё?
счётчики AS Эльстера, концентратор RTU-325ML -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
ситуация описана, что можно поделать ещё? счётчики AS Эльстера, концентратор RTU-325ML Если у потребителя в линии включена емкость между фазой и нулем (типа компенсатора cos фи у множества светильников с ЛДС и т.д), то скорее всего Ваши счетчики, установленные ближе к потребителю будут не видны. Для информационных сигналов счетчиков с частотой 10кГц..100кГц эти емкости представляют короткое замыкание, а для основной частоты 50Гц вполне нормальная нагрузка. По возможности проверьте эту гипотезу. Возьмите бумажный конденсатор емкостью от 10мкф до 100мкф и присоедините параллельно счетчику, который виден в системе управления, после этого снова проверь его видимость и напишите результат ![]() Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.6.2021, 19:09 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |