Здравствуйте, повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита все отключила, но после включения оказалось что сгорело несколько асинхронных электродвигателей на 380в. Подскажите пожалуйста такое вообще возможно?
|
|
|
25.6.2021, 8:57
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Так могло быть если повреждение на стороне 10кВ было очень длительным пока не перешло в кз, а потом только произошло отключение кабеля 10кВ.
За время пока кабель 10кВ так сказать повреждался (например было ОЗЗ с дугой при котором потом одна жила отгорела), на стороне НН был неполнофазный несимметричный режим при котором защита электродвигателей была нечувствительной. |
|
|