![]() Меркурий 230 АМ-01 подключение через RS-485 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Меркурий 230 АМ-01 подключение через RS-485 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2017 Пользователь №: 51833 ![]() |
Доброе время суток. Помогите разобраться в чем проблема. Подключаюсь к Меркурию 230 АМ-01 через RS-485 на контакты 24 и 19 но не получается думал RS-485 не идёт купил другой та же проблема. Решил подключиться через амперметр и подал 5 вольт на контакты 23 и 18 оказалось что нет потребителя. Перепробовал уже всяко и 9 вольт подкидывал результат тот же.Что можно еще попробовать? Подключался по схеме что нарисована в паспорте.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.6.2021 Пользователь №: 58666 ![]() |
Спасибо всем за советы, проблема решилась по другому, установил более раннюю версию конфигуратора 1.7.77 по совету разработчика данного конфигуратора.
Питание, подключение и все остальные настройки делал по инструкции с сайта инкотех. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |