Столкнулся с проблемой отключения ПК, подключенного к сети через ИБП APC Smart UPS SMC2000i, в условиях пониженного напряжения (208-210V).
При подключении ПК напрямую к сети, отключения не происходит, даже при падении напряжения в сети ниже 205V. Блок питания компьютера: be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Он рассчитан на напряжение от 100 до 240V Важно отметить, что БП имеет функцию PFC (Power Factor Correction / Коррекция коэффициента мощности). ИБП APC Smart UPS SMC2000i имеет функцию AVR (автоматическая регулировка выходного напряжения), которая работает без участия батареи ИБП, при помощи встроенного автотрансформатора напряжения. Данная функция, в моем случае, настроена на максимальную чувствительность и активируется при достижении напряжения 207V, однако компьютер отключается уже при 210V (при условии, что он подключен к сети через данный ИБП), предположительно, это происходит из-за функции БП компьютера APFC / PFC (Power Factor Correction / Коррекция коэффициента мощности). Возможно, что при активации блоком питания функции PFC, ИБП, фиксирует "короткое замыкание" и отключает БП компьютера, и предположительно, это приводит к его отключению/перезагрузке. Стоит также отметить, что при резком падении напряжения с рабочего 212-214V (при котором отключения ещё не происходит) до 207V и ниже, минуя напряжение в 208-211V, ИБП переключается в режим AVR, выравнивает напряжение до 230V и проблема не возникает. Однако, если напряжение падает ниже 212V но не достигает значения в 207V на котором ИБП включает AVR (выравнивание напряжения), и держится на уровне в 208-211V то ИБП продолжает работать в штатном режиме, пропуская сквозное питание без коррекций, и неизменно происходит отключение/перезагрузка компьютера. Напомню, что при питании напрямую из сети, всё работает и при 205V. Проблема возникает только при подключении компьютера к сети через ИБП. Вопрос состоит в следующем: Возможно ли на модели ИБП APC Smart UPS SMC2000i, настроить чувствительность к срабатыванию функции AVR (автоматическая регулировка выходного напряжения) выше 207V? что уже является максимальной заводской чувствительностью к перепадам напряжения. Если поставить планку срабатывания AVR, предположим, на 215V, то так можно будет обойти данную проблему, которая возникает на значениях напряжения 208-211V, предположительно из-за работы функции PFC (Коррекция коэффициента мощности) блока питания компьютера. Ранее были случаи отключения электричества, при работающем компьютере, подключенном к данному ИБП. ИБП без проблем переключался на батарею и продолжал питать компьютер до завершения работы компьютера, т.е. проблема отключения, которая описана выше, вряд ли связанна с неспособностью ИБП переключиться на питание от батареи. Наоборот, проблема возникает именно тогда, когда ИБП работает в обычном режиме. Если ИБП включит режим AVR или переключится на питание от батареи, то всё будет работать как полагается. Вообще совместим ли данный ИБП: APC Smart UPS SMC2000i с функцией PFC (Коррекция коэффициента мощности), которая присутствует в современных блоках питания компьютеров? Предположительно возникает конфликт функций оборудования с участием PFC со стороны БП компьютера и реагирования на симптом КЗ со стороны ИБП. Но это лишь догадка. Что вообще это может быть? Как можно обойти данную проблему? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3115 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
UPS связан с компьютером кабелем USB? Если да, может это нормальная процедура завершения работы во избежание потери данных?
Цитата Возможно, что при активации блоком питания функции PFC, ИБП, фиксирует "короткое замыкание" и отключает БП компьютера, и предположительно, это приводит к его отключению/перезагрузке. Вы понимаете, что такое "короткое замыкание"? Значит ли, что без UPS, блок питания компьютера при просадке устроит к.з. и автомат в щите вырубит всю линию питания 220В? А нужна функция PFC в блоке питания при работе компьютера через UPS? Может её отключить? Если не отключить, может поставить другой блок питания? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.6.2021, 21:32 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
UPS связан с компьютером кабелем USB? Если да, может это нормальная процедура завершения работы во избежание потери данных? Вы понимаете, что такое "короткое замыкание"? Значит ли, что без UPS, блок питания компьютера при просадке устроит к.з. и автомат в щите вырубит всю линию питания 220В? А нужна функция PFC в блоке питания при работе компьютера через UPS? Может её отключить? Если не отключить, может поставить другой блок питания? Нет, UPS не связан с компьютером, процедура завершения работы по команде UPS не настроена, так что это не оно.. Про "КЗ", это один мой знакомый поспрашивал у людей и предположил, что возможно это неправильная реакция UPS на работу APFC у БП и UPS из-за недостаточной мощности реагирует на PFC как на КЗ, хотя по факту это не КЗ. Паспортная мощность UPS - 1300W APC Smart UPS SMC2000i Паспортная мощность БП - 1200W be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Вроде бы запас в 100W, но может этого недостаточно? Учитывая, что проблема возникает в простое на рабочем столе, без всякой нагрузки, не уверен, что UPS просто-напросто "не вытягивает" БП по мощности.. PFC, насколько я понял, отключить нельзя, это стандартная аппаратная функция современных БП, ну или я просто не знаю как это сделать. Я думал над этим, но решения с отключением PFC не нашёл.. Техподдержка клиентов APC (производитель данного UPS), отметила, что моя модель UPS совместима с APFC и должна работать с ней правильно. Порекоммендовала, отнести UPS в авторизованный у APC сервисный центр, но как то нехочется его никуда сдавать, а то расковыряют, а потом скажут, что ничего не нашли, а проблема останется, может ещё чего прибавится, если поковыряют его там.. Вы знаете СЦ RSS? У них сеть по разным городам, он авторизован у APC, но я почитал отзывы и призадумался. Отмечают, что делают на отвали, царапают, срывают защёлки, проблему могут не исправить и так отдать.. Есть ещё вариант с СЦ Центр ВТИ. Он тоже авторизован у APC, но он не так раскручен , как RSS, всего 7 отзывов, но все на 5, отмечают высокий уровень грамотности мастеров.. В какой бы вы обратились с данной проблемой? Вообще может стоит избавиться от ИБП этого? Без него всё работает без проблем. Современные БП вроде как оснащены всевозможными защитами, за исключением защиты от отключения электричества.. Насколько UPS необходим для ПК? К каким проблемам может приводить отключение света при работающем ПК? ПК весьма дорогой, будет крайне неприятно если что то сгорит или попортится... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |