![]() Вырубается ПК при работе через ИБП при понижении напряжения до +/- 210V |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вырубается ПК при работе через ИБП при понижении напряжения до +/- 210V |
Гость_Sergei_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Столкнулся с проблемой отключения ПК, подключенного к сети через ИБП APC Smart UPS SMC2000i, в условиях пониженного напряжения (208-210V).
При подключении ПК напрямую к сети, отключения не происходит, даже при падении напряжения в сети ниже 205V. Блок питания компьютера: be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Он рассчитан на напряжение от 100 до 240V Важно отметить, что БП имеет функцию PFC (Power Factor Correction / Коррекция коэффициента мощности). ИБП APC Smart UPS SMC2000i имеет функцию AVR (автоматическая регулировка выходного напряжения), которая работает без участия батареи ИБП, при помощи встроенного автотрансформатора напряжения. Данная функция, в моем случае, настроена на максимальную чувствительность и активируется при достижении напряжения 207V, однако компьютер отключается уже при 210V (при условии, что он подключен к сети через данный ИБП), предположительно, это происходит из-за функции БП компьютера APFC / PFC (Power Factor Correction / Коррекция коэффициента мощности). Возможно, что при активации блоком питания функции PFC, ИБП, фиксирует "короткое замыкание" и отключает БП компьютера, и предположительно, это приводит к его отключению/перезагрузке. Стоит также отметить, что при резком падении напряжения с рабочего 212-214V (при котором отключения ещё не происходит) до 207V и ниже, минуя напряжение в 208-211V, ИБП переключается в режим AVR, выравнивает напряжение до 230V и проблема не возникает. Однако, если напряжение падает ниже 212V но не достигает значения в 207V на котором ИБП включает AVR (выравнивание напряжения), и держится на уровне в 208-211V то ИБП продолжает работать в штатном режиме, пропуская сквозное питание без коррекций, и неизменно происходит отключение/перезагрузка компьютера. Напомню, что при питании напрямую из сети, всё работает и при 205V. Проблема возникает только при подключении компьютера к сети через ИБП. Вопрос состоит в следующем: Возможно ли на модели ИБП APC Smart UPS SMC2000i, настроить чувствительность к срабатыванию функции AVR (автоматическая регулировка выходного напряжения) выше 207V? что уже является максимальной заводской чувствительностью к перепадам напряжения. Если поставить планку срабатывания AVR, предположим, на 215V, то так можно будет обойти данную проблему, которая возникает на значениях напряжения 208-211V, предположительно из-за работы функции PFC (Коррекция коэффициента мощности) блока питания компьютера. Ранее были случаи отключения электричества, при работающем компьютере, подключенном к данному ИБП. ИБП без проблем переключался на батарею и продолжал питать компьютер до завершения работы компьютера, т.е. проблема отключения, которая описана выше, вряд ли связанна с неспособностью ИБП переключиться на питание от батареи. Наоборот, проблема возникает именно тогда, когда ИБП работает в обычном режиме. Если ИБП включит режим AVR или переключится на питание от батареи, то всё будет работать как полагается. Вообще совместим ли данный ИБП: APC Smart UPS SMC2000i с функцией PFC (Коррекция коэффициента мощности), которая присутствует в современных блоках питания компьютеров? Предположительно возникает конфликт функций оборудования с участием PFC со стороны БП компьютера и реагирования на симптом КЗ со стороны ИБП. Но это лишь догадка. Что вообще это может быть? Как можно обойти данную проблему? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3115 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Цитата Вроде бы запас в 100W, но может этого недостаточно? Может быть. Компьютер нелинейная нагрузка, при заявленном диапазоне питающего напряжения, что при 100 В, что при 240 В протребляемая мощность будет одинаковая, те же 1200 Вт, только при 100 В потреблямый ток будет 12 А, а при 240 В 5 А. Почувствуйте разницу. А характеристики UPS, скорее всего указаны для номинального напряжения в сети, т.е. 230, или 220 В. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Может быть. Компьютер нелинейная нагрузка, при заявленном диапазоне питающего напряжения, что при 100 В, что при 240 В протребляемая мощность будет одинаковая, те же 1200 Вт, только при 100 В потреблямый ток будет 12 А, а при 240 В 5 А. Почувствуйте разницу. А характеристики UPS, скорее всего указаны для номинального напряжения в сети, т.е. 230, или 220 В. UPS этот ведь, как раз и должен выравнивать напряжение, причём без участия батареи, но срабатывание AVR при значении выше 207V нельзя настроить, это уже максимальная чувствительность... А компьютер вырубается уже при 210V.. Хотя ниже 207V напряжение не падает получается, не говоря уже о 100V.. на 207V ведь включается AVR и выравнивает выходное напряжение до номинальных значений. И хорошо бы если оно до 207V резко падает, с 212V хотяб. А если подержится +/- на 210V, и UPS не включает AVR, то комп вырубается.. Думаете это может быть потребляемый ток? Вроде бы не должно быть сильного отклонения при 207V-230V.. Но что то явно не так.. Вообще может стоит избавиться от UPS этого? Без него всё работает без проблем. Современные БП вроде как оснащены всевозможными защитами, за исключением защиты от отключения электричества.. Насколько UPS необходим для ПК? К каким проблемам может приводить отключение света при работающем ПК? ПК весьма дорогой, будет крайне неприятно если что то сгорит или попортится... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |