![]() Установили автоматы в техническом шкафу в санузле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Установили автоматы в техническом шкафу в санузле |
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день.
Рабочие почему-то установили три автомата в техническом шкафу в ванной комнате, которые, в свою очередь, привязаны к одному из автоматов в щитке в коридоре. На эти три автомата приходят свет и розетки ванной, туалета и спальни, а также бойлер. Допустимо ли размещение автоматов в этом месте, в соседстве с трубами? На все вопросы отвечают, что всё сделали правильно и ничего страшного. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.7.2021 Пользователь №: 58686 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Фото автоматов в техническом шкафу в душевом уголке в ванной: Фото щитка с автоматами в коридоре: Мрак и раздолбайство... Казнить нельзя кастрировать. Хорошо бы фотку основного щитка поближе и почётче. Заземлением там, похоже, и не пахнет Сообщение отредактировал Zolan77 - 4.7.2021, 20:05 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |