Добрый день.
Рабочие почему-то установили три автомата в техническом шкафу в ванной комнате, которые, в свою очередь, привязаны к одному из автоматов в щитке в коридоре. На эти три автомата приходят свет и розетки ванной, туалета и спальни, а также бойлер. Допустимо ли размещение автоматов в этом месте, в соседстве с трубами? На все вопросы отвечают, что всё сделали правильно и ничего страшного. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.7.2021 Пользователь №: 58686 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Фото автоматов в техническом шкафу в душевом уголке в ванной: Фото щитка с автоматами в коридоре: Мрак и раздолбайство... Казнить нельзя кастрировать. Хорошо бы фотку основного щитка поближе и почётче. Заземлением там, похоже, и не пахнет Сообщение отредактировал Zolan77 - 4.7.2021, 20:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.7.2021 Пользователь №: 58686 ![]() |
Мрак и раздолбайство... Казнить нельзя кастрировать. Хорошо бы фотку основного щитка поближе и почётче. Заземлением там, похоже, и не пахнет Должно быть получше качество Некоторое обстоятельство: на фотке обнаружены незадействованные проводники желто-зеленого цвета.. так и задумано ? [attachment=62445:________.jpg] Потому интересен вопрос о наличии системы уравнивания потенциалов. Они говорили, что, вроде, что-то ещё будут доделывать с этими проводками. Но теперь вообще непонятно, как дальше разговаривать с ними((( Там ещё в спальне два светильника заложено, и один из них не включается, пока не включишь второй( |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Они говорили, что, вроде, что-то ещё будут доделывать с этими проводками. Но теперь вообще непонятно, как дальше разговаривать с ними((( Светильники - это проводки к выключателю скорее перепутали, мелочи..Там ещё в спальне два светильника заложено, и один из них не включается, пока не включишь второй( А разговаривать (и тем более деньги давать) только после полной готовности. Не имейте привычки выдавать часть, да еще и бо́льшую. Малой части может не хватить на доделки-переделки, если сбегут. Плохо, что у вас нет представления, что они должны были сделать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
А разговаривать (и тем более деньги давать) только после полной готовности. Не имейте привычки выдавать часть, да еще и бо́льшую. Малой части может не хватить на доделки-переделки, если сбегут. Может деньги брать через ПЯТЬ/ДЕСЯТЬ лет, как гарантия на работу истечет? "Утром деньги, вечером стулья!" |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |