Добрый день.
Рабочие почему-то установили три автомата в техническом шкафу в ванной комнате, которые, в свою очередь, привязаны к одному из автоматов в щитке в коридоре. На эти три автомата приходят свет и розетки ванной, туалета и спальни, а также бойлер. Допустимо ли размещение автоматов в этом месте, в соседстве с трубами? На все вопросы отвечают, что всё сделали правильно и ничего страшного. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.7.2021 Пользователь №: 58686 ![]() |
Поняли, что это жесть, но вы не могли бы написать конкретно, чем опасны автоматы в этом месте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Поняли, что это жесть, но вы не могли бы написать конкретно, чем опасны автоматы в этом месте. Видимо не поняли, раз спрашиваете.1. Установленные автоматы (имеющие IP20) размещают в щитках для обывателей с IP не менее 31 (в помещ. с норм.условиями), чтобы имелась возможность только включать и выключать. 2. Автоматы как у вас в коробе не защищены ни от пыли (и иного), ни от воды, которые легко могут возникнуть при выполнении работ на трубных стояках, или при аварийной ситуации (в том числе и на этажах выше) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |