![]() Название электрооборудование |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Название электрооборудование |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58702 ![]() |
Ребят подскажите что изображено на эл.схеме отмеченной (нагрузки QF6 (16A) ,QF7(16A,3кВт),QF8(10A,1кВт),QF9(10A,0,6 кВт),QF10(10A,шкаф ОПС),QF11(16A,2,2кВт),QF12(16A,1,5 кВт),QF13(10A,025 кВт) ) боллее подробную специфику ,не совсем понимаю что именно заранее спасибо
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
автомат такой же как и вводной так как через него течёт тот же ток нагрузки что и через вводной. Контактор такой же как и на АВР по той же причине
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 17:14 |
|
![]() |