Расчёт нагрузки , Помогите запуталась в расчетах. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт нагрузки , Помогите запуталась в расчетах. |
Гость_Гость_Ксения_*_* |
4.6.2008, 11:53
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. Я работаю проектировщиком. Не могу сообразить как посчитать суммарный ток установки. Это приточная система, в нее входят вентилятор 3ф насос 1ф и тены 1 ф.Как посчитать суммарный ток на Щите управления... для выбора автомата, может кто сталкивался,может есть какой то коэффициент эквивалентирование 1ф в 3ф ток.Помогите плизз*)
Рвентилятора=4 кВт, I=8,4А Рнасоса=0,47кВт,I =2,14А Ртэна=2 кВт, I=9,1 А |
|
|
5.6.2008, 22:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если только для насоса . Там без косинуса.
Увентилятора судя по всему 4000/1,732/380/8,4=0,72 На что влияет кпд? Если все семь систем работают одновременно, я коэфф.спроса взял бы 1. Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2008, 22:50 |
|
|