Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчёт нагрузки , Помогите запуталась в расчетах.

Гость_Гость_Ксения_*_*
сообщение 4.6.2008, 11:53
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Я работаю проектировщиком. Не могу сообразить как посчитать суммарный ток установки. Это приточная система, в нее входят вентилятор 3ф насос 1ф и тены 1 ф.Как посчитать суммарный ток на Щите управления... для выбора автомата, может кто сталкивался,может есть какой то коэффициент эквивалентирование 1ф в 3ф ток.Помогите плизз*)
Рвентилятора=4 кВт, I=8,4А
Рнасоса=0,47кВт,I =2,14А
Ртэна=2 кВт, I=9,1 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 5.6.2008, 22:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17532
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если только для насоса . Там без косинуса.
Увентилятора судя по всему 4000/1,732/380/8,4=0,72
На что влияет кпд?
Если все семь систем работают одновременно, я коэфф.спроса взял бы 1.

Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2008, 22:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 20:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены