Расчёт нагрузки , Помогите запуталась в расчетах.

Гость_Гость_Ксения_*_*
сообщение 4.6.2008, 11:53
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Я работаю проектировщиком. Не могу сообразить как посчитать суммарный ток установки. Это приточная система, в нее входят вентилятор 3ф насос 1ф и тены 1 ф.Как посчитать суммарный ток на Щите управления... для выбора автомата, может кто сталкивался,может есть какой то коэффициент эквивалентирование 1ф в 3ф ток.Помогите плизз*)
Рвентилятора=4 кВт, I=8,4А
Рнасоса=0,47кВт,I =2,14А
Ртэна=2 кВт, I=9,1 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 5.6.2008, 23:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если данные п.1 паспортные, там уже учтены cosf и кпд.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»