Доброго дня. Помогите разобраться, почему когда коснулся фазы с изолированной нейтралью, я получил удар, ведь при таком исполнении отсутствует связь с землей. И почему когда касаешься двухполюсным индикатором типа пин к фазе и заземлению показывает потенциал??? напряжение 660В, длина кабеля примерно метров 40. реле утечки исправно и БКИ в пускателе тоже.
|
|
|
1.8.2021, 9:48
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10965 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это ж физика. Ёмкость и эта, как её. Индюк... тивность, да.
Нейтраль хоть и золированная, но не по отношению к Вам. Монтёры контактной сети на железной дороге работают, непосредственно прикасаясь к частям, находящимися под напряжением. Предварительно, уравняв потенциалы с тем проводом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.8.2021, 14:53
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Нейтраль хоть и золированная, но не по отношению к Вам. нейтраль в шахтном трансформаторе глухо изолированная по отношению ко всему. это общая точка звезды внутри трансформатора и она именно внутри трансфоматора. в шахте вообще нет фазного напряжения как на поверхности только линейное и все. и если с трансформатора на выходе допустим напряжение 380 значит оно именно линейное 380 и все. Фазного там 220 не будет, потому что ноля просто нет. ноль остался внутри трансформатора. Поэтому линейное напряжения в шахте низкое для питания оборудования трехфазное это 127, 380, 660, 1140. высокое для питания трансформаторов в шахте у нас было 6000 . Поэтому если ты случайно схватился за фазу то бьет тебя именно относительно изоляции других фаз а не относительно изоляции ноля. Его ноля этого просто нет он остался внутри трансформатора. Это в смысле то что бьет тебя относительно качества изоляции других фаз. А качество изоляции фаз все время контролирует реле утечки выжить у шахтера шансов все же больше, при случайном прикосновении к фазе. Ведь изоляция всех фаз не может быть низкой в принципе никогда. |
|
|