Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтралью бьет током , Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтрал

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 31.7.2021, 23:38
Сообщение #1





Гости






Доброго дня. Помогите разобраться, почему когда коснулся фазы с изолированной нейтралью, я получил удар, ведь при таком исполнении отсутствует связь с землей. И почему когда касаешься двухполюсным индикатором типа пин к фазе и заземлению показывает потенциал??? напряжение 660В, длина кабеля примерно метров 40. реле утечки исправно и БКИ в пускателе тоже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Электромонтёр
сообщение 1.8.2021, 21:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Костюм у него специальный про этих парней куча видео. И вертолёт иногда улетает а работяга остаётся после окончания работы его забирают. Но по моему к изолированой нейтрали это не имеет отношения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 2.8.2021, 5:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Электромонтёр @ 1.8.2021, 21:56) *
Костюм у него специальный про этих парней куча видео. И вертолёт иногда улетает а работяга остаётся после окончания работы его забирают. Но по моему к изолированой нейтрали это не имеет отношения.

Вопрос интересный эти парни то с вертолета обслуживают вроде как высоковольтные линии и нейтрали там вроде как тоже нет? А у шахтеров то смысл всего в чем. Если вы на поверхности случайно коснулись фазы что поимели. Вы стоите не земле ток через ваше тело как пошел и от чего он зависит. Ну если упростить, это сопротивление вашего тела относительно земли и все, ну что там вроде как считается 1000 Ом . значит 220 / 1000 вот примерно это вы и получили. А в шахте вы случайно коснулись фазы с линейным напряжением 660 значит ток через ваше тело сопротивлением пусть эти же 1000 Ом потек ток по цепи на землю потом с земли на соседнюю фазу сопротивление которой не может быть в принципе меньше 18000 Ом относительно земли, значит примерно через ваше тело получился ток 660/ 19000 Ом. это при самом хреновом раскладе. При это реле утечки отключит напряжение за миллисекунды. Вот и получается и ток будет меньше и под током ваше тело будет недолго.. Все прикидки примерные на шахте не работаю уже 20 лет теорию подзабыл но сам смысл изолированной нейтрали именно такой. В шахте вас бьет током совершенно по другой цепи чем на поверхности И сила этого тока зависит именно от сопротивления не только вашего тела относительно земли но она зависит еще и от сопротивления изоляции других фаз относительно этой же земли. А сопротивление изоляции этих фаз все время под контролем электроники еще до включения . И если это сопротивление изоляции будет меньше этих 18 кОм не один пускатель даже не включится в шахте. Если конечно придурок электрик какой то, не поставил перемычку на блок контроля изоляции ( БКИ) в пускателе. Но это уже другая история.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.8.2021, 14:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17613
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(шахтер @ 2.8.2021, 5:37) *
И сила этого тока ... зависит еще и от сопротивления изоляции других фаз относительно этой же земли. А сопротивление изоляции этих фаз все время под контролем электроники
БКИ не реагируют на емкостной ток утечки, контролируется нарушение изоляции сети по активному сопротивлению. В расчетах тока через тельце прикоснувшегося к фазе в нормальном режиме учитываются емкостные токи.
В случае исключительной изоляции, при равенстве (близком значении) емкостных токов (у ТС кабель) они могут быть весьма велики и при этом отключения по утечкам не будет. ((

Не понятно, почему ТС имеет возможность хвататься за части под напором, если он НЭП. А если ЭТП, то почему не знает основ ?

Сообщение отредактировал Олега - 2.8.2021, 15:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтралью бьет током   31.7.2021, 23:38
- - с2н5он   заземлитель из Вас хороший вышел   1.8.2021, 1:52
- - шахтер   Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.7.2021, 23:38...   1.8.2021, 6:30
- - Roman D   Это ж физика. Ёмкость и эта, как её. Индюк... тивн...   1.8.2021, 9:48
|- - Инк   Цитата(Roman D @ 1.8.2021, 9:48) Это ж фи...   1.8.2021, 10:54
||- - в горле кость   Цитата(Инк @ 1.8.2021, 10:54) Ага, вот с ...   1.8.2021, 15:27
|- - шахтер   Цитата(Roman D @ 1.8.2021, 9:48) Нейтраль...   1.8.2021, 14:53
- - с2н5он   течет через пассажира вертухи?   1.8.2021, 12:51
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 1.8.2021, 11:51) течет че...   1.8.2021, 19:39
|- - eugevict   Цитата(Roman D @ 1.8.2021, 19:39) А тот э...   1.8.2021, 20:43
- - Инк   Пассажир многоразовый, поэтому приняты меры, чтобы...   1.8.2021, 13:02
- - Электромонтёр   Костюм у него специальный про этих парней куча вид...   1.8.2021, 21:56
|- - шахтер   Цитата(Электромонтёр @ 1.8.2021, 21:56) К...   2.8.2021, 5:37
|- - Олега   Цитата(шахтер @ 2.8.2021, 5:37) И сила эт...   2.8.2021, 14:56
|- - шахтер   Цитата(Олега @ 2.8.2021, 14:56) БКИ не ре...   3.8.2021, 9:48
|- - Олега   Цитата(шахтер @ 3.8.2021, 9:48) АЗУР и е...   3.8.2021, 14:50
||- - шахтер   Цитата(Олега @ 3.8.2021, 14:50) По-вашему...   3.8.2021, 15:39
||- - Олега   Цитата(шахтер @ 3.8.2021, 15:39) Нет я сч...   3.8.2021, 16:08
||- - шахтер   Цитата(Олега @ 3.8.2021, 16:08) АЗУР умен...   3.8.2021, 16:19
||- - Олега   Цитата(шахтер @ 3.8.2021, 16:19) Ну Олег ...   3.8.2021, 16:56
|- - Олега   Цитата(шахтер @ 3.8.2021, 9:48) АЗУР... о...   3.8.2021, 15:46
- - Roman D   К примеру: ТСН, он же трансформатор собственных ну...   2.8.2021, 10:08
- - Marten   Цитата(Roman D @ 2.8.2021, 12:08) Вторичн...   3.8.2021, 3:39
- - шахтер   Я в шахте не видел. Да тему как всегда засрали. А...   4.8.2021, 15:16
|- - Олега   Цитата(шахтер @ 4.8.2021, 15:01) Я в шахт...   4.8.2021, 15:32
- - шахтер   Олега, Олег я не настаивал на неисправности изоляц...   4.8.2021, 17:18
|- - Олега   Цитата(шахтер @ 4.8.2021, 17:18) Олега, О...   4.8.2021, 17:48
|- - шахтер   Цитата(Олега @ 4.8.2021, 17:48) А какая у...   4.8.2021, 18:08
|- - Олега   Цитата(шахтер @ 4.8.2021, 18:08) Так вот ...   4.8.2021, 19:24
|- - шахтер   Цитата(Олега @ 4.8.2021, 18:34) 20 кОм - ...   4.8.2021, 19:29
|- - Олега   Про "кучу кабелей" я уже ответил выше, о...   4.8.2021, 19:37
|- - шахтер   Цитата(Олега @ 4.8.2021, 19:37) Про ...   4.8.2021, 20:09
|- - Олега   Цитата(шахтер @ 4.8.2021, 20:09) Так не б...   4.8.2021, 20:33
|- - шахтер   Цитата(Олега @ 4.8.2021, 20:33) Ну как не...   4.8.2021, 21:12
|- - Олега   Цитата(шахтер @ 4.8.2021, 21:12) Передвиж...   4.8.2021, 22:26
|- - шахтер   Цитата(Олега @ 4.8.2021, 22:26) ТС не соо...   5.8.2021, 2:09
- - Roman D   Там ещё нюанс с допзаземлением.   4.8.2021, 21:15
- - Сергей ДД   Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.7.2021, 23:38...   7.8.2021, 22:10
|- - Олега   Цитата(Сергей ДД @ 7.8.2021, 22:10) Почит...   8.8.2021, 0:36
- - Сергей ДД   Да нет на землю, замыкает через него. Не металичес...   9.8.2021, 7:50
- - Олега   А на рисунке стрелочка с буквой "К". ))   9.8.2021, 23:25