Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтралью бьет током , Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтрал |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтралью бьет током , Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтрал |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.7.2021, 23:38
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброго дня. Помогите разобраться, почему когда коснулся фазы с изолированной нейтралью, я получил удар, ведь при таком исполнении отсутствует связь с землей. И почему когда касаешься двухполюсным индикатором типа пин к фазе и заземлению показывает потенциал??? напряжение 660В, длина кабеля примерно метров 40. реле утечки исправно и БКИ в пускателе тоже.
|
|
|
1.8.2021, 21:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Костюм у него специальный про этих парней куча видео. И вертолёт иногда улетает а работяга остаётся после окончания работы его забирают. Но по моему к изолированой нейтрали это не имеет отношения.
|
|
|
2.8.2021, 5:37
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Костюм у него специальный про этих парней куча видео. И вертолёт иногда улетает а работяга остаётся после окончания работы его забирают. Но по моему к изолированой нейтрали это не имеет отношения. Вопрос интересный эти парни то с вертолета обслуживают вроде как высоковольтные линии и нейтрали там вроде как тоже нет? А у шахтеров то смысл всего в чем. Если вы на поверхности случайно коснулись фазы что поимели. Вы стоите не земле ток через ваше тело как пошел и от чего он зависит. Ну если упростить, это сопротивление вашего тела относительно земли и все, ну что там вроде как считается 1000 Ом . значит 220 / 1000 вот примерно это вы и получили. А в шахте вы случайно коснулись фазы с линейным напряжением 660 значит ток через ваше тело сопротивлением пусть эти же 1000 Ом потек ток по цепи на землю потом с земли на соседнюю фазу сопротивление которой не может быть в принципе меньше 18000 Ом относительно земли, значит примерно через ваше тело получился ток 660/ 19000 Ом. это при самом хреновом раскладе. При это реле утечки отключит напряжение за миллисекунды. Вот и получается и ток будет меньше и под током ваше тело будет недолго.. Все прикидки примерные на шахте не работаю уже 20 лет теорию подзабыл но сам смысл изолированной нейтрали именно такой. В шахте вас бьет током совершенно по другой цепи чем на поверхности И сила этого тока зависит именно от сопротивления не только вашего тела относительно земли но она зависит еще и от сопротивления изоляции других фаз относительно этой же земли. А сопротивление изоляции этих фаз все время под контролем электроники еще до включения . И если это сопротивление изоляции будет меньше этих 18 кОм не один пускатель даже не включится в шахте. Если конечно придурок электрик какой то, не поставил перемычку на блок контроля изоляции ( БКИ) в пускателе. Но это уже другая история. |
|
|
2.8.2021, 14:56
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17613 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И сила этого тока ... зависит еще и от сопротивления изоляции других фаз относительно этой же земли. А сопротивление изоляции этих фаз все время под контролем электроники БКИ не реагируют на емкостной ток утечки, контролируется нарушение изоляции сети по активному сопротивлению. В расчетах тока через тельце прикоснувшегося к фазе в нормальном режиме учитываются емкостные токи.В случае исключительной изоляции, при равенстве (близком значении) емкостных токов (у ТС кабель) они могут быть весьма велики и при этом отключения по утечкам не будет. (( Не понятно, почему ТС имеет возможность хвататься за части под напором, если он НЭП. А если ЭТП, то почему не знает основ ? Сообщение отредактировал Олега - 2.8.2021, 15:07 |
|
|