Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтралью бьет током , Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтрал |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтралью бьет током , Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтрал |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.7.2021, 23:38
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброго дня. Помогите разобраться, почему когда коснулся фазы с изолированной нейтралью, я получил удар, ведь при таком исполнении отсутствует связь с землей. И почему когда касаешься двухполюсным индикатором типа пин к фазе и заземлению показывает потенциал??? напряжение 660В, длина кабеля примерно метров 40. реле утечки исправно и БКИ в пускателе тоже.
|
|
|
3.8.2021, 3:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Вторичная обмотка ∆3х220. Изоляция - испытанная многократно, охреноомы. А цапнете за фазу - ощутимо, мама не горюй. Ёмкость однако. Охренеомы на чём испытывают? Правильно, на постоянке... И приговаривают, разряжая затем... Смотри какая изоляция, заряд держит, "виш кака искра" Замерить если емкостные токи утечки, для тех же КЛ, на пресловутых 50Хз, то "мама не горюй" Сообщение отредактировал Marten - 3.8.2021, 3:53 -------------------- Dixi et animam levavi
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 15:51 |
|