Ситуация такая: к потребителю со сборки 0.4кВ идут две кабельные линии одинакового сечения, каждая фаза кабеля сидит под своим предохранителем(имеем 6 предохранителей). Кабель на стороне абонента сболчен, сфазирован. Имея вставки по каждому кабелю на фазу 250А, при каком токе сгорят предохранители? Будет ли тут работать закон о сопротивлении при параллельном соединении?
|
|
|
3.8.2021, 21:09
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Закон, и в Африке - закон! Работать будет.
Считайте, что у Вас вставки на 500 ампер, и сбросьте для надежности процентов 20 на несимметрию распределения токов между кабелями и разброс в срабатывании предохранителей, если конечно кабели одинаковые. |
|
|
3.8.2021, 21:30
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2021 Пользователь №: 58749 |
Закон, и в Африке - закон! Работать будет. Считайте, что у Вас вставки на 500 ампер, и сбросьте для надежности процентов 20 на несимметрию распределения токов между кабелями и разброс в срабатывании предохранителей, если конечно кабели одинаковые. Так в этом и дело если африканский закон считать и нашим, то выходит параллельное соединение при котором наши вставки в идеальном случае сгорят при токе 125А, и только когда одна вставка параллельных кабелей сгорит - мы имеем дело с одним кабелем с предохранителем 250А, разве нет? Вот схема |
|
|