КЗ на стороне 10кВ, а на стороне 0,4 сгорели асинхронные электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КЗ на стороне 10кВ, а на стороне 0,4 сгорели асинхронные электродвигателя |
Гость_Гость_Василий_*_* |
24.6.2021, 19:00
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита все отключила, но после включения оказалось что сгорело несколько асинхронных электродвигателей на 380в. Подскажите пожалуйста такое вообще возможно?
|
|
|
Гость_Гость Вэл_* |
3.8.2021, 15:50
Сообщение
#2
|
Гости |
Согласен с НИР. Ток замыкания на землю (емкостной)в сетях 10кВ не более 20а, при однофазном кз на землю и нечувствительности землянной защиты вполне возможно такое.
|
|
|
7.8.2021, 22:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Защит от замыкания на землю, с отключением ВЛ-10 кВ, обычно и нет. Потому что, в сетях с изолированной нейтралью ток однофазного замыкания на землю замыкается через емкости неповрежденных фаз. Его значение невелико и определяется суммарной емкостью неповрежденных фаз. Соотношения линейных напряжений при возникновении однофазного замыкания на землю не изменяются, что позволяет эксплуатировать сеть, не отключая повреждения данного вида незамедлительно.
А при обслуживании ПС бригадой ОВБ и отсутствием телеинформации с данной ПС, замыкание на землю может длится, ну очень долго. Если нет обрыва провода и жалоб потребителей. |
|
|