КЗ на стороне 10кВ, а на стороне 0,4 сгорели асинхронные электродвигателя

Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 24.6.2021, 19:00
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита все отключила, но после включения оказалось что сгорело несколько асинхронных электродвигателей на 380в. Подскажите пожалуйста такое вообще возможно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость Вэл_*
сообщение 3.8.2021, 15:50
Сообщение #2





Гости






Согласен с НИР. Ток замыкания на землю (емкостной)в сетях 10кВ не более 20а, при однофазном кз на землю и нечувствительности землянной защиты вполне возможно такое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 7.8.2021, 22:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Защит от замыкания на землю, с отключением ВЛ-10 кВ, обычно и нет. Потому что, в сетях с изолированной нейтралью ток однофазного замыкания на землю замыкается через емкости неповрежденных фаз. Его значение невелико и определяется суммарной емкостью неповрежденных фаз. Соотношения линейных напряжений при возникновении однофазного замыкания на землю не изменяются, что позволяет эксплуатировать сеть, не отключая повреждения данного вида незамедлительно.

А при обслуживании ПС бригадой ОВБ и отсутствием телеинформации с данной ПС, замыкание на землю может длится, ну очень долго. Если нет обрыва провода и жалоб потребителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Василий_*   КЗ на стороне 10кВ, а на стороне 0,4 сгорели асинхронные электродвигателя   24.6.2021, 19:00
- - Roman D   Цитата(Гость_Василий_* @ 24.6.2021, 19:00...   24.6.2021, 20:49
- - с2н5он   Цитата(Гость_Василий_* @ 24.6.2021, 19:00...   24.6.2021, 21:09
- - Олега   Цитата(Гость_Василий_* @ 24.6.2021, 19:00...   24.6.2021, 21:58
- - НИР   Так могло быть если повреждение на стороне 10кВ бы...   25.6.2021, 8:57
- - Гость_Василий_*   Кабель 10кВ повредился полностью, защита вакуумные...   25.6.2021, 9:03
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Василий_* @ 25.6.2021, 9:03)...   25.6.2021, 9:17
|- - Олега   Цитата(Гость_Василий_* @ 25.6.2021, 9:03)...   25.6.2021, 10:03
- - Электромонтёр   Если бы у вас стоял какой никакой регистратор можн...   25.6.2021, 10:37
- - Гость_Вэл_*   Доброго дня.Какой микропроцессор стоит у вас и зе...   3.8.2021, 15:24
- - Гость Вэл   Согласен с НИР. Ток замыкания на землю (емкостной)...   3.8.2021, 15:50
|- - Сергей ДД   Защит от замыкания на землю, с отключением ВЛ-10 к...   7.8.2021, 22:28
- - Roman D   ОЗЗ тоже долго не продолжается. Оно может перераст...   8.8.2021, 20:46
|- - eugevict   Цитата(Roman D @ 8.8.2021, 20:46) Электро...   9.8.2021, 14:12
- - Сергей ДД   Это если КЛ, а если там и воздушка, все на одной л...   9.8.2021, 7:55
- - Олега   А Вася второй месяц в х не дует и спит себе спокой...   9.8.2021, 16:24