Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтралью бьет током , Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтрал |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтралью бьет током , Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтрал |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.7.2021, 23:38
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброго дня. Помогите разобраться, почему когда коснулся фазы с изолированной нейтралью, я получил удар, ведь при таком исполнении отсутствует связь с землей. И почему когда касаешься двухполюсным индикатором типа пин к фазе и заземлению показывает потенциал??? напряжение 660В, длина кабеля примерно метров 40. реле утечки исправно и БКИ в пускателе тоже.
|
|
|
7.8.2021, 22:10
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
............. когда коснулся фазы с изолированной нейтралью Почитайте тему замыкание на землю, в сетях с изолированной нейтралью. Ваша тема. С подобными картинками Вы какраз один из "конденсаториков" и заместили собой. Конечно емкость в вашем случае очень маленькая, но вам судя по всему было чувствительно. Там еще параллельно сопротивление изоляции, то же добавляет .. . |
|
|
8.8.2021, 0:36
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17613 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|