Добрый день! Такая проблема.
При включении теплого пола по всему дому в розетках на нуле начинает светится индикаторная отвертка. ( теплый пол плеточный) Вода тоже начинает бить током. автоматика не срабатывает. Ввод в дом 1 фаза и ноль. На вводе стоит диффавтомат, все розеточные группы тоже через дифавтоматы. Выключаю диф на эту группу идикатор не горит. ( что логично) Подключил теплый пол напрямую от генератора без электросети дома тоже все ок. Лазил под дом вскрывал все распредкоробки. В одной была сырость. просушил, поменял все ваги. Ничего не поменялось. Тут мои познания закончились... Подскажите куда копать? |
|
|
9.8.2021, 10:50
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Явная утечка с теплого пола.
Где-то нарушение его изоляции. Либо на вводе у вас отвалился ноль. При питании от генератора отвертка светиться не будет, так как он отвязан от земли. Сообщение отредактировал Zolan77 - 9.8.2021, 10:52 |
|
|