Добрый день! Такая проблема.
При включении теплого пола по всему дому в розетках на нуле начинает светится индикаторная отвертка. ( теплый пол плеточный)
Вода тоже начинает бить током. автоматика не срабатывает.
Ввод в дом 1 фаза и ноль. На вводе стоит диффавтомат, все розеточные группы тоже через дифавтоматы.

Выключаю диф на эту группу идикатор не горит. ( что логично) Подключил теплый пол напрямую от генератора без электросети дома тоже все ок.
Лазил под дом вскрывал все распредкоробки. В одной была сырость. просушил, поменял все ваги. Ничего не поменялось.

Тут мои познания закончились...

Подскажите куда копать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Zolan77
сообщение 9.8.2021, 10:50
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 832
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Явная утечка с теплого пола.
Где-то нарушение его изоляции.
Либо на вводе у вас отвалился ноль.
При питании от генератора отвертка светиться не будет, так как он отвязан от земли.