Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытание кабеля 6кВ АВБШвнг(А)-LS-6

НИР
сообщение 16.8.2021, 11:04
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Здравствуйте, надо испытать кабель 6кВ, марка кабеля АВБШвнг(А)-LS-6. Изготовитель Рыбинсккабель. В каталоге (во вложении) на кабель увидели что испытательное напряжение 15кВ, 50Гц.
Кабель вновь вводимый. В ПУЭ и ПТЭЭП таких нормативов не нашел, да и ток утечки какой должен быть непонятно. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shapiton
сообщение 16.8.2021, 11:31
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Думаю, это они написали, что сделали на заводе.
А для ПНР- пп. 10.6 ГОСТ Р 55025-2012


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 0:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены