Испытание кабеля 6кВ АВБШвнг(А)-LS-6

НИР
сообщение 16.8.2021, 11:04
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Здравствуйте, надо испытать кабель 6кВ, марка кабеля АВБШвнг(А)-LS-6. Изготовитель Рыбинсккабель. В каталоге (во вложении) на кабель увидели что испытательное напряжение 15кВ, 50Гц.
Кабель вновь вводимый. В ПУЭ и ПТЭЭП таких нормативов не нашел, да и ток утечки какой должен быть непонятно. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 17.8.2021, 6:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Спасибо за ответы, параллельно с форумов вел переписку заводом изготовителем кабеля, вопрос задал такой же как на форуме, ниже ответ специалиста завода,
Добрый день,
Пояснения:
Выписка из ГОСТ Р 55025-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно»:
«п. 10.6 Кабели после прокладки и монтажа арматуры должны быть испытаны переменным напряжением 2U0 номинальной частотой 50 Гц в течение 60 мин или переменным напряжением U0 номинальной частотой 50 Гц в течение 24 ч, или переменным напряжением 3U0 номинальной частотой 0,1 Гц в течение 60 мин, где U0 = 3,6 кВ в соответствии с п.4.3 по ГОСТ Р 55025-2012.
Допускается испытание кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката постоянным напряжением 4U0 в течение 15 мин.»
Для кабеля АВБШвнг(А)-LS-6 кВ
U0 = 3,6 кВ
П.10.6 Применительно к кабелю АВБШвнг(А)-LS-6 кВ
Кабели после прокладки и монтажа арматуры должны быть испытаны переменным напряжением 7,2 кВ номинальной частотой 50 Гц в течение 60 мин или переменным напряжением 3,6 кВ номинальной частотой 50 Гц в течение 24 ч, или переменным напряжением 10,8 кВ номинальной частотой 0,1 Гц в течение 60 мин, где U0 = 3,6 кВ в соответствии с п.4.3 по ГОСТ Р 55025-2012.
Допускается испытание кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката постоянным напряжением 14,4 кВ в течение 15 мин.»

По токам утечки ничего определенного сказать не могу
Но следует вероятно ориентироваться на значение тока утечки указанное в таблице 1.8.40 ПЭУ,
В данном случае для кабелей на 6 кВ это 0,2мА

Сообщение отредактировал НИР - 17.8.2021, 6:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 1:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены