TN - C, TN - S или TN-C-S , Кто вникал, подскажите. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
TN - C, TN - S или TN-C-S , Кто вникал, подскажите. |
18.5.2008, 10:34
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Уважаемые господа! Кто нибудь знает физическое обоснование систем TN - C, TN - S и TN-C-S. С документами и ПУЭ все понятно, но вот что происходит внутри и чем вызваны эти самые схемы? На сегодняшний день я таких описаний не встречал, а если включить логику, то получается что при несимметричной нагрузке в 5 проводной системе на "N" проводнике относительно "PE" присутствует достаточно серьезный потенциал. А если взять старый жил. фонд? Заземлили скажем стиралку ч/з щиток где ноль и земля объединяются, а ванная сидит на трубах, т.е. на контуре, цапнулись одновременно и "заряд бодрости" получили. А электронное обор-е. Или там при конструировании это учитывается. Так вот и хотелось бы узнать что "ЭТО" учитывать. Возможно я не настолько сильно в это вникал. Подскажите где порыться, шоб понять досконально все процессы.
|
|
|
19.5.2008, 19:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Недавно подключали сварочный аппарат к сети TN-S через УЗО.
Включаем - работает; при попытке зажечь дугу - выбивает УЗО. Разобрал вилку - и точно: перемычка между PE и N |
|
|
7.6.2008, 20:32
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 10725 |
Недавно подключали сварочный аппарат к сети TN-S через УЗО. Включаем - работает; при попытке зажечь дугу - выбивает УЗО. Разобрал вилку - и точно: перемычка между PE и N у вас не работает УЗО,потому-что при рабочем УЗО сразу же при включении вилки в розетку УЗО должно отключаться,т.к. у вас в вилке перемычка между рабочим и защитным нулём. Сообщение отредактировал игорь.с - 7.6.2008, 20:35 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 22:12 |
|