Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Молниеприемная сетка и стяжка , Возможность укладки молниеприемной сетки в стяжку

Ialohan
сообщение 8.6.2008, 13:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.5.2008
Пользователь №: 11322



Я не специалист, поэтому не судите строго.
Многие строители укладывают молниеприемную сетку в цементно-песчаную стяжку кровли, поверх которой уложен водоизоляционный ковер из рулонных полимерно-битумных материалов. Крыша - плоская. Возможно ли такое решение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ВладТ
сообщение 8.6.2008, 20:26
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки должен быть не более 6х6 м. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы — оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке.