Добрый день. Здравствуйте, уважаемые! Пишу Вам с надеждой и просьбой помощи разобраться в сложившейся ситуации. Скажите, пожалуйста, насколько это критично, ситуация следующая:
Мастер соединил проводом в обход один из сгоревших автоматов, от него идут два провода «вниз» к счётчику, остальные автоматы рабочие, насколько это безопасно? Какую роль выполнял данный автомат C24 (самый левый на фото)? Заранее благодарю за «объяснение на пальцах» по существу. Спасибо. Сообщение отредактировал MIKHAIL202110 - 12.10.2021, 13:15 |
|
|
14.10.2021, 9:48
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Олега, ожидал такой вопрос ))
Надо делать расчет иначе всё что будет сказано чисто в теории. Ток КЗ в точках цепи разный - чем дальше от источника, тем меньше. В вводных устройствах ставят автоматы с отключающей способностью к короткому замыканию 150-35kА, в распределительных щитах 15-6kА, у конечного потребителя 6-4,5kА. В ЕС устройства ниже 6kA запрещены, но вроде (как то слышал от человека) что есть исключения в отдельных странах. Добавлю, что отключающая характеристика в целом говорит о качестве внутренних элементов из которых автоматика собрана. Если конечно это не мифические цифры, какие я например видел на некоторых автоматах с Ali, где за условный 1$ можно найти C16 6000/10000А )) В магазе ЭТМ модульный S201P 25кА продается.. )) это бытовой ? рекомендуешь ? Надо читать спецификацию, назначение и цену. Ты для себя спрашиваешь? Если для Михаила, то я рекомендацию дал выше, там вроде все прописано. Цитата любое IEK, Legrand (в том числе RX), Hager, Eaton (включая серию Easy), ABB (включая серию Basic), Шнайдер. В металлическом щите многоквартирного дома особые требования не предполагаются для них, поэтому космическое брать не стоит. Но если совсем заморочиться, то желательно брать от 6кА (6000А) по характеристике отключающей способности. На корпусе автоматов это будет прописано как 4500, 6000, 10000 других для бытовых нужд и не встретите. Как правило большинство автоматов для стран СНГ продаются 4500А.
Сообщение отредактировал Daner - 14.10.2021, 9:58 |
|
|
14.10.2021, 10:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В вводных устройствах ставят автоматы с отключающей способностью к короткому замыканию 150-35kА В распределительной панели (блоке) стандартного ВРУ может быть установлен автомат для распред. и групп. цепей номиналом до 25А с откл.способностью 3 кА ?Просто интересно. Зачем в 10:39 повторять всё ? Я по части необходимости "если заморочиться" спросил. Сообщение отредактировал Олега - 14.10.2021, 10:58 |
|
|
14.10.2021, 10:59
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
В распределительной панели (блоке) стандартного ВРУ может быть установлен автомат для распред. и групп. цепей номиналом до 25А с откл.способностью 3 кА ? Просто интересно. Не знаю. Не понимаю подвох в вопросе, но предполагаю, что может. Почему нет? Цитата Зачем в 10:39 повторять всё ? Я по части необходимости "если заморочиться" )) Если заморочиться, то можно на каждую линию по ДИФу 10кА поставить. В чем проблема? |
|
|
14.10.2021, 11:11
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
но предполагаю, что может. Правильное предположение. Отсюда следует, что требования иметь во ВРУ исключительно 35кА-ные АВ нет.Если заморочиться, то можно на каждую линию по ДИФу 10кА поставить. В чем проблема? Вопрос разной стоимости при отсутствии необходимости. Зачем заморачивать человека на лишние деньги ? |
|
|