Где правильно делить PEN, в доме или на улице? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Где правильно делить PEN, в доме или на улице? |
13.10.2021, 20:26
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
Уважаемые спецы! Есть дом в поселке. Выполнено повторное заземление сопротивлением 5,7 Ом.
Электричество по поселку раздается подземными линиями от 4х240 до 4х120. Есть на дороге распределительный щит, из которого эл.энергия раздается конечным потребителям на участки, в том числе и на мой. Счетчики смонтированы в РЩ. На участках обычно ставят свои так называемые трубостойки с вводными щитками. От моего вводного щитка до дома трасса получается около 50 м. Вопрос такой. Если не думать об экономии на одной жиле кабеля, заземлителях и тп, где ПРАВИЛЬНО делить PEN на PE и N? Ближе к источнику или ближе к дому (в доме)? И почему? |
|
|
Гость_Don Patron_* |
15.10.2021, 14:42
Сообщение
#2
|
Гости |
Если у вас есть повторное заземление, то делить лучше как можно ближе к нему, но стоит отметить что системы с повторным заземление наиболее безопасны из всех. По этому ставьте в доме щит и не парьтесь, будет дешевле. А для своего абсолютного спокойствия вместо автомата поставьте себе дифавтомат с защитой от КЗ. Стоит такой дифавтомат немного дороже. По МЭК такая замена разрешена, так как дифавтомат является более совершенным средством защиты.
|
|
|
15.10.2021, 19:04
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
Если у вас есть повторное заземление, то делить лучше как можно ближе к нему... А почему? Если не брать в расчет экономию на кабеле. У меня уже протянуто до дачного домика подземка медь 3х6 броня. PEN разделен в РЩ на дороге, где счетчики конечных потребителей стоят. Стоит в доме на вводе автомат В32. Вот я и хочу понять насколько правильно с тз электробезопасности все это выполнено. Экономика не волнует, т.к. сделано уже все. Повторное заземление в РЩ 4 Ом. Повторное заземление в домике 5,7 Ом. Вероятность обрыва PEN из-за его длины не увеличилась бы, даже если бы в доме делил. |
|
|
16.10.2021, 10:25
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
У меня уже протянуто до дачного домика подземка медь 3х6 броня. PEN разделен в РЩ Вот я и хочу понять насколько правильно с тз электробезопасности все это выполнено. К вам напряжение подается не по воздушным линиям, а подземными кабелями, поэтому приняв во внимание статью 1.7.132 ( ПУЭ-7 ), получается, что при однофазном питании у вас нет права в использовании PEN проводника от РЩ до дома не только для ваших 6 мм, но и при любом другом сечении кабеля. |
|
|
16.10.2021, 14:59
Сообщение
#5
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
при однофазном питании у вас нет права в использовании PEN проводника от РЩ до дома Уже не актуально, но напомню рисунок из ГОСТ 30331.1-2013 (основополагающий, межгосударственный)Я не сказал, что в мой уличный щит с щита, что на дороге проложен 5х10.. Какой скрытный товарищ, однако.. Меня волнует вопрос правильно делить PEN ближе к дому (в доме) или дальше от дома в РЩ. Правильнее так как сейчас (с 3х6) и как потом (с 5х10) с разделением в РЩ.Я уже вам сказал - чем больше метраж этого PENа (при одинаковых прочих условиях, включая качество монтажа), тем вероятнее его повреждение. Ну, не было бы вовсе - 100% не повредился бы. Так понятнее ? |
|
|
||
16.10.2021, 21:36
Сообщение
#6
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
Уже не актуально, но напомню рисунок из ГОСТ 30331.1-2013 (основополагающий, межгосударственный) Какой скрытный товарищ, однако.. Правильнее так как сейчас (с 3х6) и как потом (с 5х10) с разделением в РЩ. Я уже вам сказал - чем больше метраж этого PENа (при одинаковых прочих условиях, включая качество монтажа), тем вероятнее его повреждение. Ну, не было бы вовсе - 100% не повредился бы. Так понятнее ? Да, понятно, спасибо. Нов данном случае не метраж, а чем больше соединений PEN-a. На линейном подземном участке тяжело повредить PEN выборочно Правильными в данном случае будут оба варианта, просто в одном случае ( деление PEN в доме ) безопасность будет больше зависеть от качества монтажа. Ясно. Спасибо |
|
|
||
16.10.2021, 22:40
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
в данном случае не метраж, а чем больше соединений PEN-a. На линейном подземном участке тяжело повредить PEN выборочно Кто это определил ? В дернутом ковшом кабеле и 1 PEN может оторваться, и в купе с одной или двумя L. Во 2-м и 3-м случае ещё хуже получится.одном случае ( деление PEN в доме ) безопасность будет больше зависеть от качества монтажа. А в другом случае (деление PEN в РЩ) безопасность меньше зависит "от качества монтажа" ? |
|
|
17.10.2021, 0:51
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
|
|
|
17.10.2021, 6:59
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В общем случае да, но на собственном участке крайне маловероятно. Имущий частник использует технику, загоняет миниэкскаватор, бурилку, ставит забор, ворота, скважину, качели и пр.хрень. Вертикальный заземлитель не исключен.И потом, у вас кабель только от забора или всё же от РЩ ? Сообщение отредактировал Олега - 17.10.2021, 7:07 |
|
|