Уважаемые спецы! Есть дом в поселке. Выполнено повторное заземление сопротивлением 5,7 Ом.
Электричество по поселку раздается подземными линиями от 4х240 до 4х120. Есть на дороге распределительный щит, из которого эл.энергия раздается конечным потребителям на участки, в том числе и на мой. Счетчики смонтированы в РЩ. На участках обычно ставят свои так называемые трубостойки с вводными щитками. От моего вводного щитка до дома трасса получается около 50 м. Вопрос такой. Если не думать об экономии на одной жиле кабеля, заземлителях и тп, где ПРАВИЛЬНО делить PEN на PE и N? Ближе к источнику или ближе к дому (в доме)? И почему? |
|
|
17.10.2021, 10:26
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Вообще, с точки зрения ТБ, лучше сделать и там и там. ))
Понимаете, у Вас от дома есть довольно большое сопротивление кабеля (Омы, но всётаки.... ) . К тому же, у Вас в доме должно быть как внутреннее, так и наружное заземление - т.е. в доме в любом случае. Там, в общем случае, связано с воровством электроэнергии. ))) Вот здесь посмотрите. Вот прямая ссылка (не помню можно здесь указывать это или нет). https://www.youtube.com/watch?v=-w8qctoYcns&t=100s ГОСТ 32395-2013 Сообщение отредактировал Sky_net - 17.10.2021, 10:49 |
|
|
17.10.2021, 12:42
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Понимаете, у Вас от дома есть довольно большое сопротивление кабеля (Омы, но всётаки.... ) . Понимаю.. )) Вы наверное о греющем кабеле толкуете.. ))К тому же, у Вас в доме должно быть как внутреннее, так и наружное заземление Можно подробнее ?И что? Как получаем от трансформатора TNS? Шина N всё равно одна. Господин сочувствующий, не выносите людям мозги собственным пониманием. ТС прав стопудово !Сообщение отредактировал Олега - 17.10.2021, 12:36 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.10.2021, 13:15
Сообщение
#4
|
Гости |
[quote name='Олега' date='17.10.2021, 12:42' post='570353']
.... Господин сочувствующий, не выносите людям мозги собственным пониманием. ТС прав стопудово ! Так всё -таки сколькJ шин N на трансформаторе? |
|
|
17.10.2021, 22:01
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так всё -таки сколькJ шин N на трансформаторе? На шпильке транса одна нулевая шина. Еще вопросы ?В ПУЭ указано место разделение проводников! В ВРЩ! А что в ПУЭ указано, если от ТП линия с раздельными N и РЕ (пятипроводка) ? Как получаем от трансформатора TNS? Получаем не от трансформатора, а от источника питания (ИП), в который входит РУНН. Раздельные проводники распред.сети подключены именно в РУ.