Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Напряжение на нулевом проводе.

Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 18.10.2021, 21:45
Сообщение #1





Гости






Очень интересует вопрос, почему в замкнутой сети индикаторная отвёртка после потребителя не показывает напряжение? Ведь ток же проходит через фазный провод и уходит через ноль, тоесть он протекает по нулевому поводу но индикаторная отвёртка не горит. Что я не так понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sky_net
сообщение 19.10.2021, 8:18
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Ну так и должно быть. Это уже не провод, а два конденсатора получилось (примерно по 5 нанофарад), соединённых последовательно.
Коричневый-синий - один, и синий-желтоЗелёный - другой. При таком подключении как у Вас на синем как раз будет 110 Вольт.