Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение ТЭНов звездой с нейтралью или без оной

serebrua
сообщение 9.10.2014, 16:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 41845



Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе.
Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная.
В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.bmp ( 515.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2587
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 22.10.2021, 10:49
Сообщение #2





Гости






Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- serebrua   Подключение ТЭНов звездой с нейтралью или без оной   9.10.2014, 16:21
- - с2н5он   одни ТЭНы на 220 В, другие на 380 В, другой сущест...   9.10.2014, 16:24
- - serebrua   Получается так, да. Спасибо за ответ. У одних ТЭН...   9.10.2014, 16:38
- - FRAER   Тэны в обоих случаях на 220В, просто при трехпрово...   9.10.2014, 16:42
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 9.10.2014, 16:42) Тэны в о...   9.10.2014, 16:53
|- - с2н5он   Цитата(FRAER @ 9.10.2014, 17:42) Тэны в о...   9.10.2014, 21:20
|- - шахтер   Цитата(с2н5он @ 9.10.2014, 21:20) а где н...   10.10.2014, 6:14
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 9.10.2014, 21:20) а где н...   11.10.2014, 9:01
- - Shturman1   ЦитатаТэны в обоих случаях на 220В +100 Нулевой пр...   9.10.2014, 16:50
- - FRAER   Цитатат.е. на кождый ТЭН придется 190 В. согласен,...   9.10.2014, 17:51
- - шахтер   Стоят на работе тонельные печки для упаковки в них...   9.10.2014, 18:34
- - serebrua   Большое спасибо за помощь! Теперь понял   9.10.2014, 19:00
- - FRAER   в центре звезды напряжение смещения нуля в трехпро...   10.10.2014, 4:59
- - с2н5он   хорошо, где на лев.рис. 220 В. или действительно.....   10.10.2014, 21:51
- - FRAER   Между любой из фаз и средней точкой звезды UAn=UAN...   11.10.2014, 6:17
- - с2н5он   а где на рисунке нейтраль обозначена?   11.10.2014, 6:35
- - с2н5он   это как суслик?   11.10.2014, 9:59
- - шахтер   serebrua, Собственно разница между вариантами с н...   12.10.2014, 5:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 5:22) .... Ес...   12.10.2014, 6:54
|- - шахтер   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2014, 6...   12.10.2014, 14:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 14:46) Хорошо...   12.10.2014, 16:57
- - haramamburu   В чем прикол? Это как рассуждать о подключении аси...   12.10.2014, 9:55
- - FRAER   Причем мощность P=U^2/R, т.е при понижении напряже...   12.10.2014, 18:58
- - шахтер   В конце 80 я работал подземным электро-слесарем (п...   13.10.2014, 2:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(шахтер @ 13.10.2014, 2:39) В конце...   13.10.2014, 9:40
|- - шахтер   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.10.2014, 10...   13.10.2014, 20:11
- - Юревич Евгений   Если будут ТЭНы 220В, соединённые в звезду, то мож...   9.6.2020, 16:02
|- - Roman D   Цитата(Юревич Евгений @ 9.6.2020, 16:02) ...   9.6.2020, 20:52
- - шахтер   Тоже раньше так считал. Но вот на заводе уже два ц...   9.6.2020, 17:53
- - Sky_net   Цитата(serebrua @ 9.10.2014, 16:21) Здрав...   9.6.2020, 19:20
- - Rezo   Цитата(Sky_net)Если будет подсоединён ноль....при ...   9.6.2020, 22:02
|- - Евгений Юревич   Цитата(Roman D @ 9.6.2020, 20:52) А если ...   10.6.2020, 9:13
||- - Roman D   Цитата(Евгений Юревич @ 10.6.2020, 9:13) ...   10.6.2020, 10:57
|- - Sky_net   Цитата(Rezo @ 9.6.2020, 22:02) И как раз ...   10.6.2020, 10:19
- - Rezo   Цитата(Sky_net)Просто тут от конструкторов зависит...   11.6.2020, 0:39
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 10.6.2020, 23:39) Откуда и ...   11.6.2020, 12:10
- - Rezo   Цитата(Roman D)А я поделил 230 на 200, получилось ...   11.6.2020, 16:45
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 11.6.2020, 16:45) ... Это п...   11.6.2020, 18:49
- - Rezo   Косинус не при делах. Мощность измениться не пропо...   11.6.2020, 22:51
- - Гость   Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто ниб...   22.10.2021, 10:49
|- - шахтер   Цитата(Гость @ 22.10.2021, 10:49) Здравст...   22.10.2021, 11:21
||- - ZavGar   25 ампер мало будет. 12 квт на фазу - это (умножит...   23.10.2021, 0:05
||- - шахтер   Цитата(ZavGar @ 23.10.2021, 0:05) 25 ампе...   23.10.2021, 4:10
||- - ZavGar   Шахтёр, ТЭНы в звезде без нейтрали, значит ток в к...   23.10.2021, 8:26
|- - в горле кость   Цитата(Гость @ 22.10.2021, 10:49) Здравст...   23.10.2021, 6:38
- - с2н5он   тыц   22.10.2021, 11:00
- - Олега   Цитата(шахтер @ 23.10.2021, 4:10) ТЭНы в ...   23.10.2021, 7:43
- - Олега   ZavGar, а с нейтралью иначе ?   23.10.2021, 9:06
- - Гость   ок ответ на вопрос дан, прения можно закрывать   23.10.2021, 17:03
- - Гость   Спасибо за ответы!. поставлю на 63А 3х полюсны...   23.10.2021, 22:54